编辑: kr9梯 2018-11-15

1 管控单元离线功能 管控单元的离线功能以 S C D 文件的可视化为 核心, 从S C D 文件中提取虚端子和虚端子的连接关 系, 按继电保护二次回路的展示规范, 可视化全站装 置过程层通信链路图和间隔虚回路信号图[ 4] ;

比对 不同版本S C D 文件的虚回路配置信息, 以报告方式 输出虚回路通信参数、 虚端子连接关系、 虚端子排容 量及序号的变化;

以FTP文件服务方式, 为各厂家 的I E D 配置工具提供校验正确的S C D 文件[ 7] . 1.

2 管控单元在线功能 装置用 GOO S E心跳报文在线发送虚回路配置 C R C码, 即本文3. 3节所描述的数据对象I E D C R C, 此CRC码来自于 S C D 文件, 非装置自己产生.管 控单元接收并判断装置上传的 C R C 码与当前 S C D 文件中该装置的虚回路配置 C R C码是否一致, 不一 致 时产生配置升级告警报告;

在线记录装置虚回路 ―

5 0

1 ― 第38卷第16期2014年8月25日Vol.38No.16Aug.25,

2 0

1 4 图1 智能变电站S C D文件管控系统图 F i g .

1 S y s t e md i a g r a mo fS C Df i l ec o n t r o l i ns m a r t s u b s t a t i o n 配置下装时间, 若虚回路配置 C R C 码与 S C D 对于 C R C码一致的条件下, 则一次以上的下装将产生告 警记录;

管控单元界定S C D 文件升级需同步升级的 装置的范围;

在线显示全站装置过程层通信链路图、 间隔虚回路信号图, 实时刷新装置运行状态、 检修状 态和压板位置( 见附录 A 图A1的界面图) .

2 虚回路与硬回路的对比分析 以S C D 文件中与虚回路[

4 ] 相关信息内容为出 发点, 对比分析智能变电站的虚回路和常规变电站 的硬回路的差异, 是保证S C D 文件管控策略完备性 的基础.分析的结果见附录 A 表A1.回路要素是 生成装置虚回路配置 C R C 码必须完整包含的信息 内容, 母线保护扩建 是最复杂的SCD文件管控案例, 本文利用它来论 证SCD文件管控策略的完备性, 详见3. 4节母线保护扩建管控方案.

3 S C D文件管控策略的完备性 对于虚回路的配置, S C D 管控采用了装置的虚 回路配置 C R C 码结合信息比对校验的方法.装置 虚回路配置 C R C码校验方法以虚回路配置信息的 完整性为基础, 对于直采直跳模式下装置的多插件、 多端口组态方式, 定义了明确的自描述规范( 参见 3. 1节) , 避免了因缺乏规范而造成的配置信息私有 化.虽然? Q / G DW3

9 6―2

0 0

9 I E C6

1 8

5 0工程继 电保护应用模型? [ 7] 的修订版尚未颁布, 但其虚回路 配置信息的 C R C码管控方法, 因已被主流二次设备 供应商接受, 在已组织的互操作试验中, 部分厂家已 证明仅通过S C D 文件就可以产生I E D 完整的过程 层配置信息. 3.

1 C R C管控方法简介 提取每个I E D 过程层虚端子配置相关内容形 成可扩展标记语言( XML) 文件并对 XML文件的美 国信 息交换标准代码(ASCII)序列计算四字节CRCG32校验码.提取的虚端子联系内容包括四个 回路配置要素, 分别是: ①GOO S E 发送提取内容;

②GOO S E 接收提取内容;

③S V 发送提取内容;

④S V 接收提取内容.图2描述了以装置过程层配 置信息为最小的 C R C 计算内容, 为每个装置产生 C R C码, 并将此C R C码保存于S C D 文件的C R C管 控结构图.装置过程层配置信息包括装置自身, 以 及与其有通信关联的其他装置的全部过程层通信信 息.某个装置过程层配置 C R C码的改变表明, 参与 该CRC码计算的信息内容发生了改变. 图2 虚端子配置 C R C码结构 F i g .

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)