编辑: kr9梯 | 2018-11-15 |
7 0
1 ― ?研制与开发? 孙一民, 等 智能变电站 S C D 文件管控策略完备性分析 图5 母线保护扩建工程的S U B C R C码校验方法图 F i g .
5 G r a p ho fS U B C R Cc h e c km e t h o df o rb u s b a rp r o t e c t i o ne x p a n s i o np r o j e c t 在扩建S C D 文件的虚回路配置正确的情况下, 配置升级告警报告应只包含母线保护装置和扩建间 隔的装置, 因为基建间隔装置的I E D C R C 未改变, 母线保护的 GOO S E 发送也 未改变.S U B C R C 告 警报告应为空.此种情况下, 虽然此时母线保护装 置的虚回路配置 C R C码已经改变, 但原有间隔的虚 回路配置信息没有任何改变, 故原有的基建间隔不 用重新做 试验, S U B C R C 告警报告不为空的情况下, 可利 用升级信息比对报告和虚回路可视化检查[
1 0] , 修正虚回路的配置错误.只有 S U B C R C 告 警报告为空时, 扩建S C D 文件才能转化为运行版. 智能变电站 S C D 管控策略完备性验证进行了 3次互操作试验, 试验系统如图6所示. 图6 S C D文件管控试验二次系统图 F i g .
6 S e c o n d a r ys y s t e md i a g r a mf o rS C Df i l ec o n t r o l t e s t S C D 管控策略综合运用了装置过程层配置CRC码管 控、 多间隔保护装置SUBCRC码管控、 S C D文件虚回路配置信息比对和 S C D 文件虚回路 可视化校验等方法, 可有效确定需要配置升级的装 置, 以及需要做试验的间隔.虚回路可视化可有效 支撑继电保护的运行维护, 提高检修作业的效率.
4 结语 试验结果证明图1所示管控系统可有效解决目 前智能变电站S C D 文件管控方面的问题, 实现S C D 文件过程层配置信息的管控, 可以提高 S C D 文件升 级的安全性, 并提高出厂试验、 现场试验、 验收, 以及 检修作业的效率. ―
8 0
1 ―
2 0
1 4,
3 8 (
1 6 ) 附录见本刊网络版(http://www. a e p s G i n f o . c o m / a e p s / c h / i n d e x . a s p x ) . 参考文献[1]国家电网公司. Q / G DW
3 8 3―2
0 0
9 智能变电站技术导则[ S] .
2 0
0 9. [
2 ]徐成斌, 孙一民. 数字化变电站过程层 GOO S E 通信方案[ J ] . 电 力系统自动化,
2 0
0 7,
3 1 (
1 9 ) :
9 1 G
9 4. XU C h e n g b i n ,S UN Y i m i n .A c o mm u n i c a t i o n s o l u t i o n o f p r o c e s s l a y e rGOO S Ei nd i g i t i z e ds u b s t a t i o n[ J ] . A u t o m a t i o no f E l e c t r i cP o w e rS y s t e m s ,
2 0
0 7,
3 1 (
1 9 ) :
9 1 G
9 4. [
3 ]朱炳铨, 王松, 李慧, 等. 基于I E C6
1 8
5 0GOO S E 技术的继电保 护工程应用[ J ] . 电力系统自动化,
2 0
0 9,
3 3 (
8 ) :
1 0
4 G
1 0 7. Z HU B i n g q u a n ,WAN G S o n g ,L I H u i , e ta l . A p p l i c a t i o no f I E C
6 1
8 5
0 GOO S E t e c h n o l o g y o n p r o t e c t i v e r e l a y i n g [ J] . A u t o m a t i o no fE l e c t r i cP o w e rS y s t e m s ,
2 0
0 9,
3 3 (
8 ) :
1 0
4 G
1 0 7. [
4 ]胡道徐, 沃建栋. 基于I E C6
1 8
5 0的智能变电站虚回路体系[ J ] . 电力系统自动化,
2 0
1 0,
3 4 (
1 7 ) :
7 8 G
8 2. HU D a o x u , WO J i a n d o n g .V i r t u a lc i r c u i ts y s t e m o fs m a r t s u b s t a t i o n sb a s e do nI E C
6 1
8 5 0[ J] .A u t o m a t i o n o fE l e c t r i c P o w e rS y s t e m s ,
2 0
1 0,
3 4 (
1 7 ) :
7 8 G
8 2. [
5 ]国家电网公司. Q / G DW
6 7 9―2