编辑: 向日葵8AS | 2018-12-01 |
四、安装接线
1、安装尺寸 型型⑷防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司
2、仪表接线图
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
13 15
14 电流输入 RS485 AC220V DC24V 输入 电源 控制输出 OUT2
15 16 + - - + + - B A
8 6
7 RS232 RXD GND TXD 报警2 驱动
4 3 报警3 OUT3 报警4 OUT4
5 6
7 8 馈电输出 变送输出
7 8 变送输出 ZKA4/ZKB4接线图 驱动 电压输入 - + - + - + 电流 电压
10 9 外给定 说明: 如订货时没有说明输入信号类型,仪表输入端子
15、16 出厂状态为 0-5V 和1-5V,如果实际输入信 号是 0-10mA 或4-20mAD 电流,可在该输入端并联一只 500Ω或250Ω精密电阻. 警告! ! 本仪表壳体是密封式结构,当完成接线后,务必 将盖板仔细盖好并均匀拧紧螺钉,使仪表内外隔绝. ⑸ 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司
五、操作说明
1、面板说明(以ZKA 型为例) SET 说明:
1、上行 LED 显示(PV)
2、下行 LED 显示(SV)
3、 参数设定键(SET)
4、 光标及手/自动转换键()
5、参数减少键()
6、参数增加键()
7、输出四指示灯(OUT4)
8、输出三指示灯(OUT3)
9、输出二指示灯(OUT2)
10、主输出指示灯(OUT1) ⑹ 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司
2、仪表的几种状态 (1)正常工作状态: A、自动控制状态:上行(PV)显示测量值,下行(SV)显 示给定值,即控制目标值. B、手动控制状态:上行(PV)显示测量值,下行(SV)显示 HXXX , XXX 表示输出值. (2)给定值设定状态:上行显示 SEt,下行显示给定值当 前值. (3)仪表参数设定状态:上行显示参数符号,下行显示该 参数当前值或方式符号.
3、操作步骤 (1) 、上电自检 按仪表接线图连好仪表各电源及信号线 ,经检查无误 后方可接通电源. 仪表接通电源后,立即进入自检状态.上行显示测量 值,下行显示给定值.仪表出现故障,则上行显示 SYS , 下行显示 Err . (2) 、给定值设定 正常显示状态下按一下 SET 键立即放开,仪表进入给 定值设定状态,上行显示 SEt,下行显示该参数值. 按键移动光标位置,按或键修改该位数值;
在 按键和或键,修改下一位数值;
重复上述操作直至 达到所需给定值. 再按一下 SET 键立即放开,仪表返回正常状态. ⑺ 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司 (3) 、仪表参数设定 仪表参数设定参照附表一《仪表参数表》并按以下 方法进行操作: 正常显示状态下按 SET 键保持
3 秒,进入参数设定状 态,上行显示第一个参数符号 Loc,下行显示 oN 或oFF. 参数设定前必须先按或键,把LOC 参数设定为 ON.否则,参数设定被禁止,只能浏览不可修改! 再按一下 SET 键, 仪表进入下一个参数设定,上行显 示参数符号,下行显示参数值.按键移动光标位置,按 或键修改该位数值,直至达到目标值.再按一下 SET 键, 确认该参数并进入下一个参数值设定.重复上述操作, 直至所有参数设定完毕. 按下 SET 键保持
3 秒, 仪表退出参数设定状态并返回 正常显示状态. ⑻ 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司
六、功能说明
1、控制参数(P
1、P
2、rt)调整 (1) P1:系统变化过快,忽高忽低,应减小 P1 的值,反之 应增大 P1 的值. (2) P2:值越小,积分作用越明显. (3) rt:值越小,响应越快;