编辑: 向日葵8AS | 2018-12-01 |
0 1
1 0
0 0
0 0
0 1
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9 (2)、概观读(E) 指令格式:45H 仪表返回:PV、SV、MV、4FH、4BH(OK)低字节在前. (3)、读参数(R) 指令格式:52H+参数代码 仪表返回:参数值+4FH 4BH (4)、写参数(W) 指令格式:57H+参数代码+参数值 仪表返回:4FH 4BH ⑿ 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司 (5)、自动切换(A) 指令格式:41H 仪表返回:4FH 4BH (6)、手动切换(A) 指令格式:4DH 仪表返回:4FH 4BH (7)、结束命令(0) 指令格式:4FH 或第
9 位为
1 的非本机寻址指令 仪表无返回. ⒀ 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司
八、附录附表一:仪表参数设定表 参数 符号 参数定义 设定范围 注释 LOC 参数修改锁 ON/OFF 允许/禁止 HAo 上限报警选择 ON/OFF 允许/禁止 LAo 下限报警选择 ON/OFF 允许/禁止 dAo 正偏差报警选择 ON/OFF 允许/禁止 cP 冷端自动补偿 ON/OFF 热电偶输入时为 0n Poin 小数点位置 DDDD. DDD.- DD.DD -.DDD .-DDD 热电阻、热电偶输入 时:个位、十位有效 线性电流电压输入 时:个位、十位、百位、千位有效 LdiS 下行 LED 显示 状态 P/S S:内给定值* P:输出百分比或 外给定值 cooL 正/反作用 oN/oFF oN: 正作用(降温) oFF:反作用(加热) P1 比例参数 P 0~-9999 值越小作用越弱 P2 积分参数 I 0~-9999 值越大作用越弱 rt 过渡时间 0~-9999 值越大响应越慢 HiAL 上限报警值 -999~9999 参数 HAO 设定为 ON 时有效. LoAL 下限报警值 -999~9999 参数 LAO 设定为 ON 时有效. ⒁ 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司 dAL 正偏差报警值 -999~9999 参数 dAO 设定为 ON 时有效. OSEt 调零修正 -99.9~99.9 显示值 =测量值+OSEt LOL 量程下限 -999―9999 电流/电压输入时 量程下限对应值 HiL 量程上限 -999―9999 电流/电压输入时 量程上限对应值. Hy 回差 0―25.5 位式调节有效 tc 控制周期 0―255 秒 控制方式为 bPid 主输出类型为 SSr 或rELA 时有效 Sn 输入类型 0―17 0:K 1:S 2:B 3:T 4:E 5:J;
6:Wre 7:N;
8:Pt100;
9:Cu50;
10:Cu100;
14:0-5V;
15:1-5V;
16:4-20mA;
17:0-10mA. ⒂ 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司 ⒃ FiL 输入滤波时间 0-100 等于
0 时无滤波 作用,单位:秒OPL 控制输出下限 0-250 数值单位 0.1mA OPH 控制输出上限 0-250 数值单位 0.1mA ctrL 控制方式 oN.oFF bPid tunE MAnu 位式调节 模糊 PID 调节 PID 自整定 手动控制 oP 输出类型 (与仪表选型 主输出对应) ssr rELA 0-10 4-20 FrEE 固态触发 继电器开关输出 0-10mA 电流 4-20 mA 电流 电流限幅输出 Addr 本机通讯地址 0-127 bAUd 通讯波特率
1200 4800
2400 9600 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司 附表二:仪表通讯参数代码 代码 参数 代码 参数
0 MV
13 tc
1 SV
14 Sn
2 状态标志
15 FiL
3 P1
16 oPL
4 P2
17 oPH
5 rt
18 ctrL
6 HiAL
19 oP
7 LoAL
20 LdiS
8 dAL
21 DLP
9 oSEt
22 Addr
10 LoL
23 bAud
11 HiL
24 起始 时间
12 Hy
25 起始 给定值 ⒄ 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司 附表三:常见故障及诊断处理 ⒅ 仪表提示 故障原因 处理方法
1 传感器掉线 或损坏 重新接线或更换传 感器.
1 上显示窗显示 Sb