编辑: 向日葵8AS | 2018-12-01 |
rt 值越大,响应越慢.
2、自整定(tunE) 仪表在自整定时采用位式控制方式进行,经过三个震 荡周期完成,步骤如下: (1)将给定值 sEt 值设定为所要求的值. (2)将回差值 HY 值设定为 0.5.控制周期 tc 值设定为 0. (3)确认仪表其他参数设定无误,系统连接正常后,将仪 表控制方式参数 ctrL 值设定为 tunE.退出参数设定状 态后,自整定功能启动,经过三个震荡周期后,自整定结 束,仪表自动转入模糊 PID 控制状态.
3、手动控制 按一下键,仪表即进入手动状态,并可用、键对 输出百分比进行修改.长期采用手动控制,则应把控制方 式参数 CtrL 设定为 MAnu.
4、冷端补偿 当输入热电偶时, 冷端补偿参数 (CP) 必须设定为 ON. ⑼ 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司
5、电流输出下限(OPL) 、上限(OPH) 、 当控制方式参数(ctrL)设定为 bPid,输出方式参数 (oP)设定为 FrEE 时,需设定电流输出下限参数(OPL) 、 上限参数(OPH) .通常用于一些需要限制执行机构工作范 围的场合,如调节阀开度、调压器电压调整范围等.
6、控制周期(tc) 当控制方式参数(ctrL)设定为 bPid,输出方式参数 (oP)设定为 SSr 或rELA 时,需设定控制周期参数(tc), 在系统允许的情况下,该值越小控制精度越高,但会影响 接触器、继电器寿命.通常当输出方式参数(oP)设定为 SSr 时,tc=2-3 秒.当输出方式参数(oP)设定为 rELA 时, tc=15-30 秒或更长. ⑽ 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司
七、通讯协议
1、通讯规程 该仪表采用 RS485 通讯接口,波特率 1200―9600.四 档可任意选择.1 个起始位(第0位) ,8 个数据位(第1-
8 位) ,1 个寻址/数据判别位(第9位) ,1 个停止位, 2- 共11 位,数据采用
16 进制.
2、回答命令的格式 在每一通讯指令中,仪表最后返回信息: 4FH 4BH( OK ) 表示通讯成功 3FH 3FH(??) 表示通讯失败
3、数据形式 (1)、数据采用两字节的补码表示 (2)、PV、SV、oSEt、Hy 四个参数的数据带一位小数点,如PV=3000,表示 300.0℃,Hy=10 表示回差为 1.0℃. (3) MV 为输出百分比,范围为 0-25600,表示 0~100%. (4)、状态标志的范围为 0-FFH,它的
8 位分别代表
8 个 开关量参数,具体如下:
7 6
5 4
3 2
1 0 Cool Ldis Poin cP dAo LAo HAo Loc
1 表示 ON 、 ---.- 或 P .
0 表示 OFF 、 ----. 或 S . (5)、 控制方式 ctrL, 取值范围 0-3, 依次为 oN.oFF;
bPid;
tuen;
MAun (6)、 输出方式 OP: 取值范围 0-4, 依次为 SSr;
rELA;
0-10;
4-
20、FrEE. ⑾ 防水(防爆)系列数显表DD智能 PID 调节仪 济宁中控自动化设备有限公司 (7)、 波特率 bAud: 取值范围为 0-3, 依次表示
1200、
2400、
4800、9600. (5)、Hy、tc、sn、FiL、OPL、OPH、OP、Addr、bAud 及状 态标志为单字节参数, 写入时应以
0 填充其高字节.
4、通讯指令 (1)、寻址指令 当上位机要对某一仪表进行通讯操作时,应先对其发 送寻址指令.寻址指令为单字节指令,第1-8 位为地址, 第9位为
1 (非寻址指令为
0 ),仪表的地址由 Addr 参数确定.仪表对寻址指令中的地址与本机地址进行比较, 若是本机地址则开启通讯功能.对于处于通讯中的仪表, 若接收到非本机地址的寻址指令,则关闭通讯功能. 如:本机的 Addr 值为 3,则要对本机进行寻址,其 格式如下: