1 /

2 加强层.这种玻璃纤维网格布会受到水与碱的共同作用,如果是普通的玻璃纤维网格布,很容易就会被碱腐蚀.因此 在玻璃纤维网格布的外面必须有一层耐碱保护层.作为面层加强材料的网格布,要求在碱液中浸泡90天后,其极限拉 伸强度在用粘结法固定时应超过150N/cm,而用机械锚固时则应该超过250N/cm.一般情况下,每平方米耐碱玻纤网 格布的重量超过150g时,其耐碱保护层的重量要占15%~25%以上. 耐碱玻纤网格布的极限伸长率应尽可能低,以免在聚苯乙烯板接头处起皮皱裂.其伸长率不得超过3%~5%.其网孔 大小也应该适当,可是网格布内外的砂浆互相穿透,结为一体,面层砂浆中的应力又易于向网格布转移.一般网孔尺 寸为3.5mm*3.5mm~5mm*5mm.

4 保温系统存在问题 目前外墙外保温做法存在保温系统外立面的裂缝问题,影响美观甚至导致保温层脱落、开裂、渗水及墙体饰面涂料的 龟裂等质量问题,缩短建筑物使用寿命.如何采取补救措施.解决外保温系统的裂缝问题已成为业内共同关注的焦点 . 4.1 对于保温板空鼓渗水部位的修复.在裂缝、空鼓部位将原来的保温板清理掉,在清理好的基层上滚涂界面剂一遍 ,待实干后将裁好的尺寸相当的聚苯板粘贴到基层上,然后再用具有很好柔韧的抹面砂浆(中夹网格布)将该部位修复 平整,必要时加设锚固栓. 4.2 需要进行结构加固处理的裂缝,应将保温层沿裂缝处各向两边延伸20厘米~50厘米截掉,直至水泥或砌体基层, 清理去除杂质,让裂缝完全暴露,然后依据有关部门对加固的要求进行加固处理,待确认处理合格后,用相应的材料 将保温层修复完好. 4.3 修复保温系统时应根据被截掉的保温层的宽度、长度,裁剪好聚苯板修复保温系统,待加固处理层实干后,用粘 贴砂浆将裁好的聚苯板粘贴好,然后用具有很好柔韧性的抹面砂浆中夹网格布将裁掉的部位修复平整. 4.4 抹面砂浆层龟裂纹的处理方法.对于裂纹较多的墙面,首先认真检查墙面,找出缝宽大于0.3毫米缝深1毫米以上的 裂纹.将上述裂纹进行局部补,具体方法是将裂纹清理干净,沿缝滚涂或批刮抗裂防水胶,中间压入超薄抗裂加强布 ,对整个墙面进行的全面清理,去除油污杂质,并对旧涂层进行打毛处理,增强附着力.满批符合JG/T157《建筑外 墙用腻子》R型标准的腻子2遍,滚涂一底两面弹性涂料.对于裂纹较少的墙面.沿缝铲掉涂料腻子层待清理干净后.沿 缝将铲掉部位直接滚涂或批刮抗裂防水胶,中间压入超薄抗裂加强布,注意抗裂防水胶必须完全覆盖加强布,且上表 面层墙面保持平整光滑.待补缝处干燥后.修补处滚涂1遍~2遍与原墙面一致的涂料层. 4.5 网格布搭接不到位等引起裂缝的处理方法:一是铲除抹面砂浆层,直至完全暴露未搭接到位的网格布,然后用柔 性抹面砂浆重新嵌入网格布,让新贴的网格布与原网格布的搭接每边达8厘米以上.柔性抹面砂浆必须完全覆盖网格布 ,保持翻修表面与旧墙面平整度一致;

二是清理墙面.沿裂缝部位宽........