编辑: 丑伊 | 2018-12-09 |
1 江苏北辰置业有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 扬州天下花园三期小学1#~3#教学楼、4#综合楼、门厅及传达室 项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位 会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复 意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意见格式 见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意 见回复单】 二一六年五月二十七日 (审查机构公章) (附9页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 扬州天下花园三期小学1#~3#教学楼、4#综合楼、门厅及传达室 建设单位 江苏北辰置业有限公司 项目地址 扬州市 建筑总高度 17.10 M 建筑面积 10157.1 M2 建筑层数 1#~3#教学楼地上4层,4#综合楼地上2层地下1层,门厅及传达室地 上1层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2016-5-23 勘察单位 扬州市勘测设计研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 扬州市建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:
(一)、无违反 强条 之处: 无
(二)、无违反 强标 之处: 1.1#-4#楼、门卫设计学校建筑应考虑地面保温构造,设计应符合GB50099-2011第5.1.12条规定.
(三)、其它:设计深度及优化建议: 1.1#-4#楼、门卫本工程是否为政府投资工程,如是应考虑可再生能源的利用. 2.1#-4#楼设计节能专篇中交代外墙冷桥部位的传热阻0.44,不正确. 3.1#-4#楼、门卫设计断热铝合金型材,应交代断热片的要求. 4.1#-3#楼应交代外墙保温的界面,设计布置应有利于建筑节能. 5.4#楼设计屋面热惰性指标1.5,小于2.5,规范传热系数限值为0.40,设计0.48(节 能专篇中0.49,应核实清楚). 设计人 张薇 专业负责人 朱爱武 审核人 陈骁 注册师 朱爱武 执业印章号 3200468-003 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
5 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-05-24
4 (给排水节能)专项审查
(一)无违反 强条 之处. ?
(二)无违反 强标 之处. ?
(三)其它: ????
1、消防水箱、消防水池进水管宜设计量水表.参DGJ32/J?173-2014,9.2.3第4 条.(2#、4#) 设计人 夏炎 专业负责人 夏炎 审核人 陆映达 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2016-05-26