编辑: 丑伊 | 2018-12-09 |
1、竖向框排架,跨度超过18m,抗震等级应调整到一级.
2、1~2轴在9.4m标高多一层混凝土楼面,使得2轴/A轴、2轴/D轴的框架柱抗侧刚度远 大于其它柱,所以这俩框架柱应格外加强.
3、?9.4m标高部分框架梁应标注WKL*. 设计人 袁沈峰 专业负责人 韩如泉 审核人 汤静 注册师 韩如泉 执业印章号 3200468-S009 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2016-05-26
10 (给排水)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处. ????
(二)无违反 强标 之处. ?????
(三)其它:
1、消防管道按装完毕需进行冲洗和严密性试验.参GB?50974-2014, 12.4.1.?(1#~4#)
2、需明确室内消火栓箱不宜采用普通玻璃门.参GB?50099-2011,10.2.7. (1#~4#)
3、请核实消防泵排气孔高度,需不高于消防水池最低有效水位.(4#) 设计人 夏炎 专业负责人 夏炎 审核人 陆映达 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2016-05-26
11 (电气)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、GB/T50314-2006已废止.(1#2#3#)
2、重新进行年预计雷击次数计算,大于0.05次/a应按第二类防雷建筑设计.
3、走道、楼梯间照度值应符合GB50099-2011第9.3.1条,复核并修改.复核黑板灯设 置是否符合GB50099-2011第10.3.3.2条,设备表中缺黑板灯内容. ?
4、复核是否有开水炉?
5、安防机房、消防控制室未见,可燃气体报警信号,水箱水池液位信号不知送至何 处.
6、走道、篮球场宜设广播扬声器.
7、设备表中缺空调插座箱、讲台插座内容,均应采用安全型插座.(1#2#3#)
7、XAL、TAL、AL1~4箱平面图和系统图不一致.饮水间照明未设计.阅览室宜增设疏 散照明及疏散指示标志灯.(1#)
8、复核计算机教室、语言教室、科学教室电气设计是否符合使用要求.(2#3#)
9、AL
1、2箱平面图和系统图不一致.美术教室照度值、显色指数不符合规范要求.流 量开关应联锁启动消防水泵.基础接地平面图中缺屋面稳压泵电源进线处MEB接地下 线.(2#)
10、食堂、风雨操场用电负荷等级应符合JGJ310-2013第4.2.2条.可燃气体报警控制 器缺电源设计.缺泵房压力开关启泵内容.RDAL箱应与MEB箱可靠连接.(4#)
11、PEN线截面不应小于10平方毫米.(门厅及传达室) 设计人 张跃 专业负责人 何莉丽 审核人 邵敏 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1005 日期审查人 认定证书号 2016-05-26
12 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计条,不符合应执行标准的........