编辑: 丑伊 2018-12-09

5 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无

(三)设计深度及其他:

1、消防泵房LPD值不符合规范要求.(4#) 设计人 张跃 专业负责人 何莉丽 审核人 邵敏 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2016-05-26

6 (建筑)专业审查意见

(一)、无违反 强条 之处: 无

(二)、违反 强标 之处: 1.4#楼一层平面、二层平面设计体育器材室应设置以及防火门,应符合GB50016-2014 第6.2.3条规定. 2.1#-4#楼设计应考虑设置灭火救援窗,并应符合GB50016-2014第7.2.5条规定.

(三)、设计深度及优化建议: 1.1#-3#、门卫《民用建筑设计通则》GB50325-2005,不正确,应为GB50352-2005;

《建筑玻璃应有技术规程》JGJ113-2009已作废,应按照现标准执行. 2.4#楼地下室消防泵房设置挡水门槛,应交代做法. 设计人 张薇 专业负责人 朱爱武 审核人 陈骁 注册师 朱爱武 执业印章号 3200468-003 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

5 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-05-24

7 (结构)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度 1#2#3#

1、基础计算书应将柱底弯矩、剪力一并带入.

2、连廊2基础底标高一侧与1#楼基础同,另一侧与2#楼基础同吗?未标注清楚.

3、屋面混凝土栏板(含连廊)厚度可适当减薄,且每隔8m留竖缝(20mm宽)一道.

4、9~10轴(东侧)楼梯层间平台下配电间内TL1碰头.

5、2#3#大屋面宜增加2~3道控制缝,以便降低屋面板热胀冷缩对框架影响. 4#

1、坡屋面距网架顶还有一定高度,屋面做法也有一定不确定性,应放大该层地震剪力 和风荷载,

2、分别计算独立基础和筏板沉降.仔细核算沉降差.

3、消防水池和泵房的局部抗浮验算未见.

4、抗浮水位未标注.检修人孔未标注.按降板标高推算,人孔底标高-1.31m低于溢流 水位-1.25m.

5、按GB50099-2011第5.1.14条要求,舞蹈教室、风雨操场的墙裙高度不应低于2.1m. 结构也应相应调整.

6、库房和主副食库活荷载应标注.

7、下地下室的楼梯LT-1中分隔墙做法未见.

8、屋面混凝土栏板(含连廊)厚度可适当减薄,且每隔8m留竖缝(20mm宽)一道. 设计人 袁沈峰 专业负责人 韩如泉 审核人 汤静 注册师 韩如泉 执业印章号 3200468-S009 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2016-05-26

8 (结构)专业审查意见

9、连廊1计算地基梁时混凝土强度取C20,有误. 传达室

1、结施6的C大样天沟单层配筋即可.E大样需要坡度排雨水. 设计人 袁沈峰 专业负责人 韩如泉 审核人 汤静 注册师 韩如泉 执业印章号 3200468-S009 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2016-05-26

9 (抗震)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 1#2#3#

1、-0.05m梁图中C轴线框架梁KL9(9)应对框架柱中心布置,二层及以上宜水平加腋. 不符合GB50011-2010第6.1.5条.

(三)其它 1#2#3#

1、屋顶构架地震力应放大3倍,即按中震弹性设计为宜.直接升上去的框架柱的截面 不宜减小. 4#

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题