1 扬州市广陵区李典镇人民政府:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 扬州市广陵区滨江小学-1#、2#3#、5#、6#、7#楼项目施工图设 计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位 认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更 图纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一六年七月十四日 (审查机构公章) (附25页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 扬州市广陵区滨江小学-1#、2#3#、5#、6#、7#楼 建设单位 扬州市广陵区李典镇人民政府 项目地址 广陵区 建筑总高度 16.783 M 建筑面积 16388.59 M2 建筑层数 2#3#地上4层,7#地上1层,6#地上1层,5#地上5层地下1层,1#地上3 层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 筏基/独基 结构体系 框架 送审日期 2016-6-30 勘察单位 泰州市科泰岩土工程有限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏筑森建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (勘察)专业审查意见
(一)、优化建议: ? ? ? ?
1、6#楼未布置勘探点,请补充勘察. 设计人 陈亮 专业负责人 李锁定 审核人 赵玉国 注册师 李锁定 执业印章号 102729-AY002 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2016-07-01
4 (建筑节能)专项审查
(一)、违反 强条 之处:无
(二)、违反 强标 之处: 1.?2#3#、6#楼? 各朝向外窗均应设有效遮阳措施,应符合《公共建筑节能设计标准》 GB?50189-2015?第3.2.5条,《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J?173-2014第6.4.4 -4条.
(三)、设计深度及其他问题: 1.?作为政府投资公共建筑应至少采用一项可再生能源利用(现仅5#楼有太阳能热水 设计设计).绿建应按二星标准设计.需提供符合标准的对照表. 2.?设计交待外墙砂加气砌块导热系数0.19修正1.0,应注明注明砌块干密度状态材料 性能参数和修正系数.外墙冷桥处保温材料作为保温的重要部分应在专篇交待清楚保 温板的材料控制参数和修正系数. 3.?应按单一立面计算窗墙面积比.外窗性能应满足GB?50189-2015表3.3.1-4;
热工性 能权衡的,其外窗性能应满足GB?50189-2015表3.4.1-3的中各单一立面窗墙比基本要 求. 4.?外墙平均传热系数计算应按实际比例加权计算. 5.?设计外门窗使用断热铝合金型材,应交代断热片的具体要求. 6.?玻璃砖热工性能应考虑砌筑修正的影响,不是单纯玻璃的性能.应正确交待玻璃 砖处节能控制参数. 7.?2#3#楼? 屋面保温层做法表厚度应与节能设计一致.按做法表45m厚不符合要求. 其余楼栋也应核实并交待一致. 8.?5#楼地下顶板应按DGJ32/J?173-2014?6.3.5考虑保温. 9.?5#楼教师宿舍外窗应采用标准化外窗系统.教师宿舍居室门应按直通室外的户门 考虑节能要求. 10.?7#楼? 缺少绿色建筑设计相关内容. 设计人 张琪 专业负责人 王晓冰 陈欣 审核人 陈欣 注册师 陈欣 执业印章号 3201939-012 违反强制性条文数