编辑: 丑伊 2018-12-12

0 违反强制性标准数

2 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-07-04

5 (给排水节能)专项审查 1#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-09, 生活给水原理图 ,本工程市政供水压力为0.30MPa(水施-02),一 层卫生间给水支管应设置减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,图中一 层支管未设置减压设施;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要 求.

(三)其它: 无. 2#3#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-10, 生活给水原理图 ,本工程市政供水压力为0.30MPa(水施-02),一 层卫生间给水支管应设置减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,图中一 层支管未设置减压设施;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要 求.

(三)其它: 无. 5#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-10, 生活给水原理图 ,本工程屋顶太阳能热水器直接供厨房和教室宿 舍,最高日生活热水量大于5立方米时,不应采用直接电加热热源作为集中热水供应系 统的热源,且不宜采用分散式家用太阳能热水器作为太阳能热水器的供热、集热装 置;

设计不符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第5.3.1条要求. 设计人 夏敏强、付宗明 专业负责人 夏敏强 审核人 王涛 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

7 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-07-05

6 (给排水节能)专项审查

2、水施-10, 生活给水原理图 ,本工程市政供水压力为0.30MPa(水施-02),一 层卫生间给水支管应设置减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,图中一 层支管未设置减压设施;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要 求.

3、水施-07, 三层给排水平面图 ,水施-09, 屋顶层给排水平面图 ,本工程为 集中集热太阳能供水系统,应设置集热循环水箱,热水供应系统应设热水回水管道及 强制热水循环泵,图中未设置集热循环水箱及热水循环泵;

不符合《建筑太阳能热水 系统设计、安装与验收规范》DGJ32/J08-2008第4.4.4条及第4.6.1条第2款要求.

(三)其它: 无. 6#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它: 无. 7#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-04, 给水系统图 ,本工程采用市政管网直接供水,市政供水压力为 0.30MPa(水施-02),一层卫生间给水支管应设置减压设施,保证各用水点处供水压 力不大于0.20MPa,图中一层支管未设置减压设施;

不符合《民用建筑节水设计标准》 GB50555-2010第4.1.3条要求.

2、水施-01, 给排水设计说明 、水施-04, 给水系统图 ,公共场所的卫生间洗 手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴,图中为普通水嘴;

不符合《民用建筑 设计人 夏敏强、付宗明 专业负责人 夏敏强 审核人 王涛 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

7 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-07-05

7 (给排水节能)专项审查 节水设计标准》GB50555-2010第6.1.5条要求.

(三)其它: 无. 设计人 夏敏强、付宗明 专业负责人 夏敏强 审核人 王涛 注册师 执业印章号 违反强制性条文数