编辑: 丑伊 | 2018-12-12 |
0 违反强制性标准数
7 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-07-05
8 (电气节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处:
1、节能专篇中走道照度值按50lx设计,不符合GB50099-2011第9.3.1条要求.(2#- 3#)
(三)设计深度及其它: 1#楼、2#-3#、5#楼: 1)接待室照度值可参见GB50034-2013第5.3.2条设计.(1#) 2)走道照明未按DGJ32/TJ111-2010的附录C分项要求设计.(1#、5#) 3)走道照明灯具可采用双控开关间隔控制,达到节能要求. 仅2#-3#: 1)节能专篇中美术教室Ra(显色指数偏低). 2)开水器未单独计量. 仅5#楼: 1)节能专篇中泵房的标准LPD值不正确. 设计人 张爱红 专业负责人 张爱红 审核人 江伟山 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2016-07-13
9 (暖通节能)专项审查 1#楼
一、? 违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、应考虑图书馆,报告厅等人员较密集区域应设置通风并测控CO2浓度.不符合 GB50099-2011第10.1.8条.
三、设计深度和其它问题:
1、绿色建筑说明的空调通风能耗监测应符合DGJ32/J?173-2014第8.5.10规定.
2、排风机的单位风量耗功率Ws值应符合DGJ32/J?96-2010第4.3.9.5条规定. 2#,3#楼
二、? 违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、应考虑教室等人员较密集区域应设置通风并测控CO2浓度不超过0.15%,不符合 GB50099-2011第10.1.8条.
三、设计深度和其它问题:
1、绿色建筑说明的空调通风能耗监测应符合DGJ32/J?173-2014第8.5.10规定.
2、排风机的单位风量耗功率Ws值应符合DGJ32/J?96-2010第4.3.9.5条规定. 5#楼
三、? 违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、应校核厨房排烟系统的风机压头89Pa是否有误,请校核单位风量耗功率Ws值计算, 应符合DGJ32/J?96-2010第4.3.9.5条注.
三、设计深度和其它问题:
1、绿色建筑说明的空调通风能耗监测应符合DGJ32/J?173-2014第8.5.10规定. 设计人 肖龙 专业负责人 邢天飞 审核人 雷栋 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2016-07-05
10 (暖通节能)专项审查
2、其它排风机的单位风量耗功率Ws值应符合DGJ32/J?96-2010第4.3.9.5条规定. 7#楼
四、? 违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处: 无
三、设计深度和其它问题:
1、绿色建筑说明的空调通风能耗监测应符合DGJ32/J?173-2014第8.5.10规定.
2、排风机的单位风量耗功率Ws值应按DGJ32/J?96-2010第4.3.9.5条规定标注. 设计人 肖龙 专业负责人 邢天飞 审核人 雷栋 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2016-07-05
11 (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 1.1#、2#3#、5#楼? 强弱电间设计为丙级防火门,违反《建筑设计防火规范》 GB?50016-2014第6.2.7条.
(二)违反 应执行条文 之处: 1.总图? 停车场地不应直接通向师生人流集中的道路,应符合《中小学校设计规范》 GB?50099-2011第8.5.6条. 2.5#楼? H轴无障碍出入口平台门开启厚的深度不足1.5m,不符合《无障碍设计规范》 GB?50763-2012第3.3.2-4条. 3.1#楼? 教学用房地面应设保温措施,应符合GB?50099-2011第5.1.12条.(2#3#核实 底层功能,存在阅览室的按教学用房同样). 4.2#3#楼? 美术教室应良好北向天然采光,应符合GB?50099-2011第5.7.3条. 5.5#楼室外楼梯应考虑防溜滑措施,应符合GB?50099-2011第8.7.6-6条.室外楼梯梯 段宽度达四股人流时应加设中间扶手,应符合GB?50099-2011第8.7.6-3条,在疏散........