编辑: 丑伊 | 2018-12-15 |
1 扬州大学:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 扬州大学瘦西湖校区教学楼项目施工图设计文件进行了审查,形 成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我 机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中 心――表格下载――审查意见回复单】 二一七年三月六日 (审查机构公章) (附12页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 扬州大学瘦西湖校区教学楼 建设单位 扬州大学 项目地址 扬州市 建筑总高度 22.45 M 建筑面积 26136.98 M2 建筑层数 教学楼地上5层地下1层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 筏基 结构体系 框架 送审日期 2017-3-3 勘察单位 扬州大学工程设计研究院 资质等级 乙级 设计单位 盐城市规划市政设计院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:
(一)、违反 强条 之处: 无
(二)、违反 强标 之处: 1.设计应考虑单一立面的窗墙面积比,应符合GB50189-2015第3.2.3条规定.
(三)、其它:设计深度及优化建议: 1.设计绿建一星,应有满足此标准的对照表. 2.绿色专篇的样式不完全正确,其中场地内无超标排放的污染物交代不全面. 3.设计公共建筑节能设计使用断热铝合金型材,应交代断热片的具体要求. 4.公共建筑存在 地上采暖空调房间的地下室顶板 ,应按照江苏省节能设计标准执 行. 5.设计门窗洞口大样图中,窗小面可使用聚苯颗粒保温砂浆,交代应清楚;
建筑变形 缝、女儿墙檐沟等冷桥应有保温构造. 设计人 孙程 专业负责人 叶茂盛 审核人 叶茂盛 注册师 陈琪忠 执业印章号 3200604-002 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-06
4 (给排水节能)专项审查
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)无其他. 设计人 李军 专业负责人 金玉鸿 审核人 蔡胜利 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-04
5 (电气节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、能耗监测系统应包含变电所各出线回路内容,与变电所出线回路对应的各配电箱可 不重复设置表计.