2、电开水器未单独计量.

3、楼梯间照明不宜采用红外感应开关控制.

4、太阳能光伏发电设计深度不足. 设计人 公茂盛 专业负责人 黄亚艳 审核人 黄亚艳 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-04

6 (暖通节能)专项审查

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、DX风施02/03中风道系统单位风量耗功率Ws值绿色设计专篇与设备表中不一致.

2、绿色设计专篇中室内设计参数缺人员密度、室内风速、噪声指标. 设计人 刘雪梅 专业负责人 木乙 审核人 木乙 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-05

7 (建筑)专业审查意见

(一)、违反 强条 之处: 1.地下室位于北楼北侧7-9轴的室外安全出口作为室外楼梯与一层平面的外窗间的距离 小于2.0米.设计不符合GB50016-2014第6.4.5条规定(东北侧出入口同样如此).

(二)、违反 强标 之处: 1.设计屋面放置空调设备,应考虑防水层的附加等措施.应符合GB50345-2012第4.11.

24、4.11.25条规定. 2.设计外墙保温构造干挂石材部位,应考虑保温层设置防护层,同时应考虑保温层的 防水构造.应符合GB50016-2014第6.7.8条规定.

(三)、设计深度及优化建议: 1.设计应保温建筑面积. 2.设计楼梯H休息平台处设置乙级防火窗,应同时考虑此处的防火封堵措施. 3.设计疏散宽度与规范要求的疏散宽度接近,如南楼需要的疏散宽度6.48米,设计疏 散宽度6.5米,设计未考虑门框等尺寸,应考虑净宽度满足规范要求. 4.地下室配电房等设备用房防水等级一级,地面、侧墙应有相应的构造做法. 5.地下室防排烟机房门应有隔声措施. 6.消防泵房直接开门通向封闭楼梯间,不符合GB50016-2014第6.4.2条规定;

防火分区 处应设置防火卷帘,并应满足相应的规定(设计图中仅有人防门);

防火卷帘旁应有 甲级防火门,应符合50098-2009第4.4.2条规定. 7.地下室人员安全出口宜高出室外地坪500;

设置反坡高度不应小于150;

人员出入口 上部应设置防坠落设施(大样图应明确具体要求,设计采光天窗同样无大样图,交代 不清);

建施15节点2采光天井应有防排水构造措施. 8.地下室机动车坡道应标注坡度;

侧墙应设置导向标志. 设计人 孙程 专业负责人 叶茂盛 审核人 叶茂盛 注册师 陈琪忠 执业印章号 3200604-002 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

2 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-03-06

8 (结构)专业审查意见

一、违反 强条 之处:无

二、违反 强标 之处:? 1.?南区伸缩缝区间,房屋长度仍超出GB50010-2010第8.1.1条规定. 2.?部分框架梁端钢筋水平锚固长度不足0.4Lae,不符合GB50010-2010第11.6.7条. 如北区标高12.55层U轴WKL8在6轴处;

连廊N轴KL4.

三、设计深度及其它问题: 1.?总说明部分规程、图集已废止,如DGJ32/J16-

2005、DGJ32/J13-2005,苏G04- 2003等.部分柱钢筋采用并筋,应注明等效直径,并明确并筋的混凝土保护层厚度及 锚固长度.嵌固端位置应说明.DX结施01说明仍使用11G101旧版图集,地下室砌体拉 结筋长度有误. 2.?计算书中显示PL的构件需注明钢筋不得采用绑扎搭接. 3.?SATWE应对角柱特殊定义.计算书应提供超配筋信息.地下室顶板荷载如程序自动 计算板自重,应在计算书中注明. 4.?局部图纸与模型不符,如建模时底层层高应从地下室顶板标高起算;