编辑: 丑伊 | 2018-12-16 |
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-21
4 (给排水节能)专项审查
(一)违反强条之处:无.
(二)违反强标之处:
1、未说明水表的远传功能.违反DGJ32/J173-2014第9.2.3条第6款.(17#、28#、 29#、30#、31#、32#、34#、35#、36#楼)
(三)其它:
1、供水压力0.25MPa时,核实一层用水点水压是否均≤0.20MPa.(17#、28#、29#、 30#、31#、32#、34#、35#、36#楼)
2、太阳能进出水管保温厚度与水施01中不一致.(17#、28#、29#、30#、31#、32#、 34#、35#、36#楼) 设计人 孙家旋 专业负责人 乔亚峰 审核人 乔亚峰 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
9 审查人 陈新 节能专项审查号 10161-W1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-22
5 (电气节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)其它:
1、缺配电间、电梯厅等场所照度和LPD等设计内容.(17#、29#、31#、36#楼/28# 楼/30#楼/32#楼/34#楼/35#楼) 设计人 苏德智 专业负责人 王猛 审核人 王猛 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 李新兵 节能专项审查号 10161-E1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-21
6 (暖通节能)专项审查
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处: 无
三、设计深度和其它问题:
1、GB50176-93已更新,请使用新版.
2、通风系统的单位风量耗功率Ws值应依据GB50189-2015作调整,明确对风机效率?F 的最低限值要求.
3、采用无暖通空调居住建筑绿色设计模板,建筑节能类型应选择被动.
4、绿色设计专篇中太阳能热水相关内容应完善. 设计人 施立立 专业负责人 陈峰 审核人 陈峰 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-21
7 (建筑)专业审查意见
(一)、违反 强条 之处: 1.32#楼设计一层平面物业用房的南侧出入口位于阳台的正下方,应考虑防护措施.应 符合DGJ32/J26-2006第4.6.5条规定.
(二)、违反 强标 之处: 1.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#、(配电房
一、二)、水泵房 设计说明屋面防水等级二级不正确(实际做法为一级),屋面防水层的保护层分隔缝 交代不大于6.0米.不符合DGJ32/J16-2014第10.2.1条规定. 2.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼设计楼梯间楼面做法为水泥 砂浆楼面,应考虑楼梯踏步设置护角,应符合DGJ32/J16-2014第8.2.1条规定. 3.(17#、29#、31#、36#)、30#楼非机动车坡道出入口设置反坡高度50,不符合 JGJ100-2015第6.4.2条规定. 4.28#、34#、35#楼设计无障碍出入口应符合GB50763-2012第3.3.3条规定. 5.28#楼设计两个单元按照塔式建筑设计,两个单元应为不同的防火分区,应符合 GB50016-2014第6.1.3条规定. 6.30#楼一层平面设置的女卫生间无直接对外的开窗,应考虑机械通风措施.应符合 GB50352-2005第6.5.1条规定.
(三)、设计深度及优化建议: 1.缺总平面图,应有与总平面图相关的技术经济指标. 2.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼设计住宅厨房、卫生间等部 位使用的排烟道应满足耐火极限1.0小时的要求,排烟道内部应有防止回流的构造,可 参照江苏省图集设计. 3.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼应计算外保温建筑面积.4. (17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼地下室通向一层的门应考虑门 禁功能,一层平面楼梯间出地下室的门,应考虑设置小平台. 5.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼空调室外机位布置不完 设计人 羊斌 专业负责人 彭利君 审核人 王松丽 注册师 王松丽 执业印章号 1100654-125 违反强制性条文数