编辑: 丑伊 | 2018-12-16 |
4、甲级基础应在图中明确沉降观测点.GB50007-2011中10.3.8条.
(三)其他问题:
1、部分大跨部分梁高度较小(配三层筋),建议适当加大.
2、计算计算书中对地下室顶板是否满足嵌固要求应有说明.基础计算字太小且缺沉降 分析.计算书中缺构件尺寸简图,底层轴压比,荷载来源计算等.
3、对砼构件中设置管线的加强要求未用图示体现.基础与周边地下室的连接表达不 清.
4、部分板高低不一且上部有墙,造成应力集中,建议加梁.
5、部分柱沉降差不满足GB50007-2011中5.3.4条.
6、部分基板加筋与受力部位不符.请校对. 设计人 李恩超 专业负责人 黎裕华 审核人 王林华 注册师 黎裕华 执业印章号 1100654-S015 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
45 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2017-06-22
11 (结构)专业审查意见 水泵房,配电房1,2
(一)违反 强条 之处.
1、无
(二)违反 强标 之处:
1、本工程施工图中应明确砼构件的使用维护要求.GB50010-2010中3.5.8条.
2、填充砌体中砂浆强度的确定方法应明确.GB50003-2011中3.1.3条注.
3、甲级基础应在图中明确沉降观测点.GB50007-2011中10.3.8条.
(三)其他问题:
1、甲级基础计算缺沉降分析.计算书中缺荷载构件简图,荷载来源计算等. 设计人 李恩超 专业负责人 黎裕华 审核人 王林华 注册师 黎裕华 执业印章号 1100654-S015 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
45 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2017-06-22
12 (抗震)专业审查意见 17#,29#,31#32#,36#楼
(一)违反 强条 之处. 无
(二)违反 强标 之处:
1、部分连梁支承长度不满足.JGJ3-2010中7.2.27条.
2、部分构架为异型柱,应补充45度方向验算.JGJ149-2006中4.2.4条.
3、图中部分剪力墙间靠悬挑梁连,传力不合理.GB50011-2010中3.5.2条.
4、图纸中有大于15度的斜向框架,未计算该方向地震作用.不满足GB50011-2010中5.1.1条.
5、图纸中部分梁跨高比不满足GB50011-2010中6.3.1条.
(三)其他问题:
1、平面图中未注明构造柱位置,施工易漏设.?
2、角部飘窗抗震构造不满足扬建审(2008)13号文结构1条.
3、图中部分梁与剪力墙连(一层)未按框架构造. 30#楼
(一)违反 强条 之处. 无
(二)违反 强标 之处:
1、部分连梁支承长度不满足.JGJ3-2010中7.2.27条.
2、部分构架为异型柱,应补充45度方向验算.JGJ149-2006中4.2.4条.
3、图中部分剪力墙间靠悬挑梁连,传力不合理.GB50011-2010中3.5.2条.
4、图纸中部分框梁跨高比不满足GB50011-2010中6.3.1条.
5、图纸中部分框梁的箍筋配置不满足GB50011-2010中6.3.3条.
(三)其他问题:
1、平面图中未注明构造柱位置,施工易漏设.?
2、角部飘窗抗震构造不满足扬建审(2008)13号文结构1条. 设计人 李恩超 专业负责人 黎裕华 审核人 王林华 注册师 黎裕华 执业印章号 1100654-S015 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
51 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期........