编辑: 丑伊 2018-12-16

1 违反强制性标准数

31 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-06-21

8 (建筑)专业审查意见 善,如东西户型南侧、中间卧室. 6.(17#、29#、31#、36#)、30#、32#楼中间户型应考虑私密性的要求. 7.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼设计防护栏杆壁厚1.5,应 交代使用的材质. 8.30#楼设计的消防控制室位于一层,应考虑设置挡水门槛(室内外高差350). 9.28#、34#、35#楼设计书房与电梯相邻同样不符合GB50096-2011第6.4.7条规定. 设计人 羊斌 专业负责人 彭利君 审核人 王松丽 注册师 王松丽 执业印章号 1100654-125 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

31 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-06-21

9 (结构)专业审查意见 17#,29#,31#32#,36#楼

(一)违反 强条 之处.

1、无

(二)违反 强标 之处:

1、本工程施工图中应明确砼构件的使用维护要求.GB50010-2010中3.5.8条.

2、图中对住宅工程施工中控制裂缝的措施不明确(如板开洞处,高低板处,埋管线处 等).DGJ32/J16-2014中7.1.1条和7.1.4条.

3、填充砌体中砂浆强度的确定方法应明确.GB50003-2011中3.1.3条注.

4、甲级基础应在图中明确沉降观测点.GB50007-2011中10.3.8条.

(三)其他问题:

1、部分大跨部分梁高度较小(配三层筋),建议适当加大.

2、计算计算书中对地下室顶板是否满足嵌固要求应有说明.基础计算字太小且缺沉降 分析.计算书中缺构件尺寸简图,底层轴压比,荷载来源计算等.

3、对砼构件中设置管线的加强要求未用图示体现.基础与周边地下室的连接表达不 清.

4、部分板高低不一且上部有墙,造成应力集中,建议加梁. 30#楼

(三)其他问题: 设计人 李恩超 专业负责人 黎裕华 审核人 王林华 注册师 黎裕华 执业印章号 1100654-S015 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

45 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2017-06-22

10 (结构)专业审查意见

1、部分大跨部分梁高度较小(配三层筋),建议适当加大.

2、计算计算书中对地下室顶板是否满足嵌固要求应有说明.基础计算缺沉降分析.计 算书中缺构件尺寸简图,底层轴压比,荷载来源计算等.

3、对砼构件中设置管线的加强要求未用图示体现.基础与周边地下室的连接表达不 清.

4、部分板高低不一且上部有墙,造成应力集中,建议加梁.

5、部分柱沉降差不满足GB50007-2011中5.3.4条. 28#,34#,35#楼

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题