编辑: 丑伊 | 2019-04-18 |
1 扬州嘉年华置业有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 学府中央花园5#、8#、11#、15#、16#、18#、19#楼、地库项目 施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同 相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见 (含变更图纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一五年九月七日 (审查机构公章) (附21页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 学府中央花园5#、8#、11#、15#、16#、18#、19#楼、地库 建设单位 扬州嘉年华置业有限公司 项目地址 宝应县.. 建筑总高度 63.53 M 建筑面积
90715 M2 建筑层数 5#地上二十一层+地下一层;
8#、11#地上十七层+地下一层;
15#、 16#地上十层+地下一层;
18#、19#地上九层+地下一层;
地库地下一 层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 六度(0.05g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 剪力墙 送审日期 2015-8-26 勘察单位 淮安东大勘测设计有限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏省金陵建工集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查 建筑专业
(一)违反 强条 之处: ????无
(二)违反 强标 之处: ????无
(三)其它: 1.5#、8#、11#、15#、16#、18#、19#楼设计地下室地面使用80厚石膏类保温砂浆不合 适2.?5#、8#、11#、15#、16#、18#、19#楼设计铝合金卷帘一体化遮阳,墙身大样图中 应有示意做法. 设计人 王华军 专业负责人 周建 审核人 王玉杰 注册师 周建 执业印章号 3203097-002 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2015-08-28
4 (给排水节能)专项审查 5#楼、8#楼、11#楼、15#楼、16#楼、18#、19#楼
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、SS-01, 设计与施工说明 应采取有效措施避免管网漏损,图中未说明;
违反 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求.
2、SS-08, 太阳能热水器原理图 太阳能热水供应系统应设置辅助供热装置,图中 未设置;
违反《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.6.4条要求.
(三)其它: 无. A区地下室:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、SS-01, 设计与施工说明 应采取有效措施避免管网漏损,图中未说明;
违反 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173--2014第9.2.2条要求.