编辑: 丑伊 2019-04-18

2、

9、

51、58等等)固结端的箍筋间距应加密区.其余各 层同. 6.?提供试桩报告,桩头位于淤泥土层,建议将筏板下2米的软土进行处理,再施工管 桩. 7.?地下室外墙计算应采用水土分算. 8.结施-5中方桩与承台的连接是实心方桩的,本工程是空心方桩,请按图集苏G/T24- 2013

(一)P19~21页执行.单桩承台配筋18@150没有必要.

8、11#

一、违反 强条 之处:无

二、违反 强标 之处: 1.?框架梁与剪力墙平面外搁置时,梁端锚固长度不符合JGJ3-2010中7.1.6条(如 设计人 王晓权 专业负责人 仲纪贵 审核人 仲纪贵 注册师 仲纪贵 执业印章号 3203097-S001 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

7 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2015-09-06

9 (结构)专业审查意见 5.33层KL

10、15等).

三、设计深度及其它问题: 1.?总说明中顶层轻质填充墙应满布钢丝网粉刷. 2.?结施-09中GBZ-7a截面高厚比2.75,应按柱设计.

15、

16、

18、19#

一、违反 强条 之处:无

二、违反 强标 之处: 1.?(

15、

16、19#)框架梁与剪力墙平面外搁置时,框架梁端钢筋水平锚固长度不符 合JGJ3-2010中7.1.6条.

三、设计深度及其它问题: 1.?总说明中顶层轻质填充墙应满布钢丝网粉刷. 2.?15#结施-7中异形柱应满足最小尺寸要求,且角部(E轴交50轴)异形柱配筋小于 计算值23.3.其余各栋自查. 3.?18#结施-12中GAZ9截面高厚比3.25,应按柱设计;

KZ4不满足最小尺寸要求且配筋 小于计算值. 4.?18#底层A轴框架柱平面图中未见表示,未见配筋.结施-07中电梯间LLA箍筋错 误,节点大样2用于何处? 5.?

15、

16、19#楼梯与建筑图不符,地下室建筑层高3米,结构2.7米,造成TL1下净 高不足;

TL0的标高是多少――按A-A剖面的做法会在平面图上形成坎子.18#补充TL4 计算书,底层楼梯间防火隔墙砌在何处? 地库:

一、违反 强条 之处: 1.?部分构件配筋不足,不符合GB50010-2010中3.3.2条(如BH轴交42轴KZ-13的Y向配 筋5C20小于计算值43),请仔细核查,尤其是汽车坡道处、边跨、框支柱等. 设计人 王晓权 专业负责人 仲纪贵 审核人 仲纪贵 注册师 仲纪贵 执业印章号 3203097-S001 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

7 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2015-09-06

10 (结构)专业审查意见

二、违反 强标 之处:无

三、设计深度及其它问题: 1.?1.?结-37:8#中LL23腰筋应以 N 打头. 2.?结-24:8#中KL1'

、?结-46:11#中1轴KZL高2米,梁下净高1米,如何通行?15#- 0.05层1轴WKL1下净高仅2.15米,18#-0.05层1轴KL37等均存在问题,各栋请自查. 3.?顶板设次梁使消防车荷载变大,不经济.板宽小于3米、覆土厚1.2米,消防车荷 载取28kn/m2应补充计算过程.顶板次梁与混凝土墙连接处,梁上部负筋较大,应设置 壁柱;

或者点铰;

最好不设次梁.结施-10中地下室外墙在-1.4处暗梁配筋未见. 4.?纯地库与主楼交接处的框架柱柱顶标高-1.4错误,此处设有框支梁时,柱顶应伸 至-0.05. 5.?基础部分: a、?提供试桩报告. b、?补充上部1.0恒+1.0活竖向导荷平面图, c、?纯地库部分是桩基还是天然基础?抗浮计算时水浮力未乘1.05系数,抗拔试桩特 征值550kn已大于桩身抗拉承载力. d、?各主楼单独计算,提供桩反力平面图、筏板配筋图. e、?两桩承台按深梁补充计算. 6.?