编辑: f19970615123fa 2019-05-02
GB50052-2009 GB50052-2009 GB50052-2009 GB50052-2009 供配电系统设计规范 Code for desing electric power supply systems 2009-11-11 发布 2010-07-01 实施 目次1总则…1

2 术语…2

3 负荷分级及供电要求…4

4 电源及供电系统…6

5 电压选择和电能质量…7

6 无功补偿…9

7 低压配电…11 本规范用词说明… 引用标准名录… 附:条文说明…

1 1 总则1.

0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、供电可 靠、技术先进和经济合理,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建工程的用户端供配电系统的设计. 1.0.3 供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,统筹兼 顾,合理确定设计方案. 1.0.4 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,作到远近期结合,在满足近 期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要. 1.0.5 供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先 进的电气产品. 1.0.6 本规范规定了供配电系统设计的基本技术要求.当本规范与国家法律、行政法规 的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行. 1.0.7 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定.

2 2 术语2.0.1 一级负荷中特别重要的负荷 vital load in first grade load 中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供 电的负荷. 2.0.2 双重电源 duplicate supply 一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立 的. 2.0.3 应急供电系统(安全设施供电系统) electric supply systems for safely services 用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是:为了人体和家畜的健康和安 全,和/或为避免对环境或其他设备造成损失以符合国家规范要求. 注:供电系统包括电源和连接到电气设备端子的电气回路.在某些场合,它也可以包 括设备. 2.0.4 应急电源(安全设施电源) electric source for safely services 用做迎接供电系统组成部分的电源. 2.0.5 备用电源 stand-by electric source 当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或某些部分所需的电源. 2.0.6 分布式电源 distributed generation 分布式电源主要是指布置在电力负荷附近, 能源利用效率高并与环境兼容, 可提供电、 热(冷)的发电装置,如微型燃气轮机、太阳能光伏发电、燃料电池、风力发电和生物质 能发电等. 2.0.7 逆调压方式 inverse voltage regulation mode 逆调压方式就是负荷大时电网电压向高调,负荷小时电网电压向低调,以补偿电网的 电压损失. 2.0.8 基本无功功率 basic reactive power 当用电设备投入运行时所需的最小无功功率.如该用电设备有空载运行的可能,则基 本无功功率即为其空载无功功率.如其最小运行方式为轻负荷运行,则基本无功功率为在 此请负荷情况下的无功功率. 2.0.9 隔离电器 isolator

3 在执行工作、维修、故障测定或更换设备之前,为人提供安全的电器设备. 2.0.10 TN 系统 TN system 电力系统的一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线与该接地点相连 接.根据中性导体(N)和保护导体(PE)的配制方式,TN 系统可分为如下三类:

1 TN-C 系统,整个系统的 N、PE 线是合一的.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)