14549 的规定. 5.0.13 控制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,宜采用 下列措施:

1 各类大功率非线性用电设备变压器,由短路容量较大的电网供电.

2 对大功率静止整流器,采用增加整流变压器二次侧的相数和整流器的整流脉冲数, 或采用多台相数相同的整流装置,并使整流变压器的二次侧有适当的相交差,或按谐波次 数装设分流滤波器.

3 选用 D,yn11 接线组别的三相配电变压器. 5.0.14 供配电系统中在公共连接点的三相电压不平衡度允许限值,宜符合现行国家标准 《电能质量 三相电压允许不平衡度》GB/T

15543 的规定. 5.0.15 设计低压配电系统时,宜采用下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度:

1 220V 或380V 单相用电设备接入 220/380V 三相系统时,宜使三相平衡.

2 有地区公共低压电网供电的 220V 负荷,线路电流小于等于 60A 时,可采用 220V 单相供电;

大于 60A 时,宜采用 220/380V 三相四线制供电.

9 6 无功补偿6.0.1 供配电系统设计中应正确选择电动机、变压器的容量,并应降低线路感抗.当工 艺条件允许时,宜采用同步电动机或选用带空载切除的间歇工作制设备. 6.0.2 当采用提高自然功率因数措施后,仍达不到电网合理运行要求时,应采用并联电 力电容器作为无功补偿装置. 6.0.3 用户端的功率因数值,应符合国家现行标准的有关规定. 6.0.4 采用并联电力电容器作为无功补偿装置时,宜就地平衡补偿,并符合下列要求:

1 低压部分的无功功率,应由低压电容器补偿.

2 高压部分的无功功率,宜由高压电容器补偿.

3 容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率,宜单独就地补偿.

4 补偿基本无功功率的电容器组,应在配变电所内集中补偿.

5 在环境正常的建筑物内,低压电容器宜分散设置. 6.0.5 无功补偿容量,宜按无功功率曲线或按以下公式确定: ) tan (tan

2 1 Φ ? Φ = P QC (6.0.5) 式中: C Q ――无功补偿容量(kvar) ;

P ――用电设备的计算有功功率(kW) ;

1 tan Φ ――补偿前用电设备自然功率因数的正切值;

2 tan Φ ――补偿后用电设备功率因数的正切值,取2cosΦ 不小于 0.9 值. 6.0.6 基本无功补偿容量,应符合以下表达式的要求: min

1 min min tan Φ <

P Qc (6.0.6) 式中: min c Q ――基本无功补偿容量(kvar) ;

min P ――用电设备最小负荷时的有功功率(kW) ;

min

1 tan Φ ――用电设备在最小负荷下,补偿前功率因数的正切值. 6.0.7 无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜采用手动投切的无功补偿装

10 置:

1 补偿低压基本无功功率的电容器组.

2 常年稳定的无功功率.

3 经常投入运行的变压器或每天投切次数少于三次的高压电动机及高压电容器组. 6.0.8 无功补偿装置的投切防护司,具有下列情况之一时,宜装设无功自动补偿装置.

1 避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时.

2 避免在轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏,而装设无功自动补偿装置在经 济上合理时.

3 只有装设无功自动补偿装置才能满足在各种运行负荷的情况下的电压偏差允许值 时. 6.0.9 当采用高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压自动补偿装置. 6.0.10 无功自动补偿的调节方式,宜根据下列要求确定: