编辑: Mckel0ve 2019-06-11

3 结束语 采用自动加碱后,PH值控制精度为:目标值 ±0.05,克服了人为手动加碱带来的不定因素,改善 了发酵罐PH稳定性,提高了产品的质量稳定性,系 统集成了整个车间的发酵罐管理,操作工人只需在 电脑旁边,就可以了解和操作整个生产车间每个发 酵罐的工作状态,降低了操作工人的劳动强度.

3 系统主要技术指标

1、除尘系统主要设备参数,见表1.

2、除尘系统主要工艺参数,见表2.

3、变频调速系统主要技术参数,见表3.

4、除尘风机节能控制系统主要技术参数,见表4.

4 应用效果 德胜钢铁炼铁厂1250m3 高炉矿焦配料系统,在 矿槽除尘系统中采用变频调速技术,同时配套应用 矿槽除尘点吸附口阀门开闭控制和风机转速闭环调 节.实际运行情况证明:系统除尘点吸附口的负压 值由改造前-267Pa提高到了-312Pa,除尘效果提 高11.3%,除尘控制效果得到改善明显.除尘风机 电耗水平由改造前1105.5kW下降至564.1kW,节电 率48%、年可节约电量433万度,相当于每年节省 1428.9吨标准煤、减少二氧化碳排放3399吨.经济 效益和社会效益显著,充分体现了环保、节能、高 效的企业经营理念,值得在钢铁冶金行业大力推广 应用. 上接第90页68 组态软件 ........