2018 年11 月 报送日期:2018 年12 月15 日
一、 本月网源协调工作综述 全省纳入网源协调监管的统调发电厂共计
80 家,其中燃煤
18 家,燃气
23 家,水电7家,核电
2 家,光伏
24 家,风电
6 家.
全省共有
79 个电厂按时上报. 具体情况详见附表
1 (统调发电厂网源协调信息反馈 月报上报情况汇总表). 本月全省纳入网源协调监管的新能源电站共计
30 家,其中光伏
24 家,风电
6 家. 本月各统调发电厂未发生严重影响调度安全生产运行的事故、重大障碍及异常,电 厂网源协调相关系统运行状况良好.
二、 设备缺陷和异常情况统计分析 本月前遗留缺陷(异常)0 项,本月新增各类缺陷(异常)23 项,本月共消除缺陷 (异常)1 项,遗留缺陷(异常)22 项.其中,涉及 AGC、一次调频正常投运的异常 共1项,涉及励磁、PSS、AVC 正常投运的异常共
2 项,涉网保护动作共
0 项,涉及调 速系统、技术出力的异常共
10 项,涉及网络信息安全事件共
0 项,涉及新能源电站的 异常共
10 项.具体情况详见附表 2(统调发电厂网源协调异常信息汇总简表). 本月份发生涉及机组 AGC、一次调频正常投运的异常共
1 起.
2018 年11 月7日, 嘉兴厂#1 机组炉二级减温水调节阀本体漏汽大, 机组退出 AGC 运行. 本月份发生涉及励磁、PSS、AVC 正常投运的异常共
2 起.
2018 年11 月6日,六横厂#2 机励磁系统报故障后切换到 M1 通道运行,故障报警 信号为: #2 发电机励磁强制切换至其它主控制器 和 #2 发电机励磁系统报警 .现场人 员检查发现导致通道切换的原因为 M2 控制器检测到的#
1、#2 和#3 整流桥温度与 M
1、 C 控制器不一致.就地检查确认#
1、#
2、#3 和#4 整流桥温度均正常,复归报警后报警 信号消失.2018 年11 月23 日,#2 机调停后,更换了 M2 控制器的 EMIO 板并清理了 各板卡,机组复役后运行正常.
2018 年11 月18 日,朗熹厂 AVC 子站通讯出现异常, 第2页共17 页 退出自动运行方式.现场多次采集事故总信息管理机的故障报文,经过分析后发现事故 总信息管理机的转发程序与 AVC 子站信息管理机存在冲突,厂家研发人员修改相关程 序消除了两台信息管理机的程序冲突,确认冲突消除后
11 月28 日投入 AVC 自动运行 方式,AVC 系统恢复正常运行. 本月份涉网保护动作异常共
0 起.涉网保护正确动作共
0 起. 本月份涉及调速系统、技术出力的异常(包含机组 RB 动作、非计划停运)共10 起.
2018 年11 月4日, 乐清厂#1 机组 B 给煤机进口堵煤, 导致机组技术出力受限.
2018 年11 月9日,温州厂#8 机汽泵再循环调整门前电动阀的平衡阀格兰漏汽处理,影响#8 机发电量约
80 万度.2018 年11 月21 日,长兴厂#2 机因汽机轴瓦温度保护动作跳机.