编辑: 芳甲窍交 2019-06-30

24 日约

80 万度,25 日约

70 万度,26 日约

20 万度,共计影响发电量

170 万度.

2018 年11 月26 日,曹娥江#1 机组 1B 给水泵小汽轮机调门油动机漏油,机组正常发电 能力受限.2018 年11 月28 日,牛山厂#2 机组 D 给煤机跳闸,机组触发燃料 RB,机组 技术出力受限.2018 年11 月28 日,乐清厂#1 机组 A 磨煤机内爆致一次风机失速,导 致机组技术出力受限. 本月份涉及网络信息安全事件共

0 起. 本月份发生涉及新能源电站的异常共

10 起. 其中,涉及风电场风电机组的异常共

5 项,涉及风电场 SVG 的异常共

1 项,涉及 光伏站光伏逆变器的异常共

3 项,涉及光伏站 SVG 的异常共

1 项. 本月份发生涉及风电场风电机组的异常共

5 起. 普陀风电场:风电机组故障及缺陷台次

5 项.2018 年11 月20 日至

20 日,#6 风机 出现变桨 pawl A、B、C 反馈作业, 远程复归信号后,风电机组运行正常.2018 年11 月8日至

8 日,#19 风机出现变频器跳闸报警,远程复归后故障消除,风电机组运行正常.

2018 年11 月8日至

8 日,#19 风机停机进行变频器跳闸故障处理,处理后风电机组运 行正常.

2018 年11 月3日至

5 日, #39 风机出现偏航制动液压错误报警, 更换电磁阀阀 第3页共17 页 芯后风电机组运行正常.2018 年11 月12 日至

12 日,#39 风机开展更换 A21 柜内思科 交换机工作模块,更换后风电机组运行正常. 本月份发生涉及风电场 SVG 的异常共

1 起. 普陀风电场:SVG 故障及缺陷台次

1 项;

2018 年11 月1日至

30 日, SVG 处于阀 组调试状态,调试后故障未完全消除,目前正处于模块调试阶段,不能长期投运. 本月份发生涉及光伏站光伏逆变器的异常共

3 起. 舒能光伏站: 光伏站故障及缺陷台次

3 项.

2018 年11 月13 日, P2-B 逆变器报 220v 辅助电源无,逆变器 B 电网缺项,已恢复.2018 年11 月26 日,36A 逆变器报 220v 辅 助电源无,逆变器 B 电网缺项,已恢复.2018 年11 月26 日,因逆变器误报高温,导 致跳机,已恢复. 本月份发生涉及光伏站 SVG 的异常共

1 起. 江泰光伏站:SVG 故障及缺陷台次

1 项;

11 月04 日#1SVG 装置故障跳闸.

三、 运行统计情况分析 AGC 补偿较多的机组有:玉环厂#4 机组、苍南厂#2 机组、嘉兴厂#8 机组、北仑厂 #7 机组、胜龙厂#5 机组等,本月浙江单台机组 AGC 总补偿最多达 633224.70 元.(取AGC 月总补偿排名靠前的

5 台机组) AGC 考核较多的机组有:朗熹厂#4 机组、嘉兴厂#3 机组、温州厂#8 机组、嘉兴厂 #8 机组等,本月浙江单台机组 AGC 被考核电量最多达 558.098 MWh.(取AGC 月考 核电量排名靠前的

4 台机组) 一次调频性能较好的机组有:柯城厂#1 机组、镇海气#11 机组、金燃厂#5 机组、镇 海厂#6 机组、长二厂#3 机组等.(取月平均调节性能排名靠前的

5 台机组) 一次调频性能较差的机组有:桐燃厂#21 机组、桐燃厂#11 机组、新泓口#12 机组、 浔宝厂#2 机组等.(取月平均调节性能排名靠后的

4 台机组) 励磁 AVR 投运率:100%,未出现励磁系统因人为或者故障原因切换到手动通道的 情况. PSS 投运率:100%,未出现 PSS 因人为或者故障原因退出运行的情况. AVC 投运率:强蛟厂#2 机组 AVC 投入率为 83.12%.六横厂#1 机组 AVC 投入率为 80.15%,#2 机组 AVC 投运率为 82.17%.珊溪厂#4 机组 AVC 投入率 88.6%,省内其他 统调机组本月投运率良好. 第4页共17 页AVC 调节合格率:省内统调机组本月调节合格率良好. 调速及出力:调速系统无涉网异常故障.