(二)电力调度交易机构负责编制每日
96 点发电计划 曲线.两个计划点之间的发电计划值按线性插值法确定:
180 i n
1 n n i P P P P ? + = + 式中, 为至之间第 i 个5秒钟发电出力;
为96 点计 i P n P
1 + n P n P 划曲线上某
15 分钟整点的发电出力, 为96 点计划曲线上
1 + n P 下一
15 分钟整点的发电出力, 取值为 0~179. i
(三)由于并网发电厂自身原因,造成实际发电曲线偏 -
4 - 离电力调度交易机构下达的发电计划曲线,偏离量超过允许 偏差时,按照偏差量对发电厂进行考核.
(四)考核以每
5 分钟为一个单位.电力调度交易机构 自动化系统计算考核对象每
5 分钟的实际发电量和计划发电 量(以5秒-1 分钟为一个点积分计算发电量) .同一时段内 实际发电量与计划发电量之间允许偏差范围为计划发电量 的±2%.超出允许偏差范围的电量绝对值作为计划曲线偏差 电量.
(五)值班调度员修改发电计划曲线的,修改后的发电 计划曲线应提前
15 分钟下达给发电厂,不足
15 分钟下达的 发电计划曲线,自下达时刻起
15 分钟内免除发电计划曲线 考核.
(六)免考核情况: 1.根据调度指令,机组(电厂)在AGC 控制模式(除严 格跟踪发电计划曲线模式外)下提供 AGC 辅助服务. 2.机组被临时指定提供调峰和调压服务而不能按计划曲 线运行. 3.当出现系统事故、机组跳闸等紧急情况,机组按照调 度指令紧急调整出力. 4.当电网频率高于 50.1Hz 而机组有功出力越下限, 或当 电网频率低于 49.9Hz 而机组有功出力越上限. 5.机组启动过程中,从并网至达到正常运行工况后
15 -
5 - 分钟(水电) 、1 小时(火电及其它)之内;
机组停机过程中 , 从机组降参数至解列. 6.机组 AGC 模式切换过程. 7.机组进行与出力调整有关的试验期间. 8.电网频率异常时, 一次调频动作引起的机组出力调整. 9.机组发生非计划停运导致偏离发电计划曲线时,纳入 机组非计划停运考核,免于发电计划曲线考核. 10.调峰能力为
0 的发电机组. 第六条 并网发电厂应按机组能力参与电力系统调峰. 调 峰包括基本调峰和有偿调峰,其分类和标准见《华东区域并 网发电厂辅助服务管理实施细则》 . 根据机组提供调峰类型的不同,按如下方式进行考核:
(一)当发电机组调峰能力不能达到额定容量的一定比 例(华东 43%、上海 53%、江苏 41%、浙江 51%、安徽 49%、 福建 47%)时,考核费用为: F Q C α = 基本调峰 基本调峰 机组 =0.01 Q P t运行 基本调峰 差额 式中,F 为考核费用;
Q 基本调峰为基本调峰考核电量,风电场、 光伏电站最大不超过当月发电量的 0.05%,其他发电机组不 超过当月发电量的 0.1%;
P 差额为发电机组调峰能力与基本调 峰能力要求之间容量差值;
t 运行为机组运行时间;
为基 基本调峰 α 本调峰的考核系数,数值为 0.2;
C 机组为机组批复上网电价. -
6 - 原则上,以资源来源情况定发电的,如:余热发电、以 热定电的热电联产机组、径流式水电站、风电、光伏等调峰 能力定为 0,进行基本调峰考核.特殊情况的,由发电企业 报送相应能源监管机构核实.
(二)如果电厂向电力调度交易机构申报临时改变机组 的可调出力上限或下限,当出现机组申报出力上限低于机组 铭牌出力上限或机组申报出力下限高于机组铭牌出力下限 的情况,即认定为机组基本调峰能力下降.在机组基本调峰 能力下降期间,每天的考核费用为: '