编辑: sunny爹 | 2019-07-01 |
1000 台,铁皮风管
20 万平方米,风量调 节阀
5 万件 建设项目环评时间
2017 年10 月 开工建设时间
2017 年2月调试时间
2017 年3月验收现场监测时间 2018.4.23~ 2018.4.24 环评报告表 审批部门 邛崃市环境 保护局 环评报告表 编制单位 四川中环立新环保工程 咨询有限公司 环保设施设计单位 / 环保设施施工单位 / 投资总概算
1000 万元 环保投资总概算 29.2 万元 比例2.9% 实际总概算
1000 万元 环保投资 28.7 万元 比例2.87% 验收监测依据
1、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉 的决定》(中华人民共和国国务院令
682 号);
2、 《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉 的公告》 (中华人民共和国环境保护部,国环规环评[2017]4 号,2017 年11 月20 日);
3、《成都市环境保护局关于贯彻落实〈建设项目竣工 环境保护验收暂行办法〉的通知》(成都市环境保护局,成 环发[2018]8 号,2018 年1月3日);
4、 《关于发布的公告》(公告
2018 年第9号,生态环境部, 2018.5.16);
四川正源暖通设备有限公司邛崃分公司消防设备、通风排烟设备、空调设备生产线新建项目 竣工环境保护验收监测表 四川凯乐检测技术有限公司 -
2 -
5 、 邛崃市发展和改革局川投资备【2017-510183-33-03-201574】FGQB-0461 号备案表(2017 年8月3日);
6、四川中环立新环保工程咨询有限公司《四川正源暖 通设备有限公司邛崃分公司消防设备、通风排烟设备、空调 设备生产线新建项目环境影响报告表》(2017 年10 月);
7、邛崃市环境保护局邛环建[2017]246 号《关于四川正 源暖通设备有限公司邛崃分公司消防设备、通风排烟设备、 空调设备生产线新建项目环境影响报告表审查批复》 (2017 年11 月16 日);
8、四川正源暖通设备有限公司邛崃分公司对四川凯乐 检测技术有限公司的验收监测委托书. 验收监测评价标 准、标号、级别、 限值 根据邛崃市环境保护局邛环建[2017]246 号《关于四川 正源暖通设备有限公司邛崃分公司消防设备、通风排烟设 备、空调设备生产线新建项目环境影响报告表审查批复》, 结合环评及现场实际情况,本项目执行以下污染物排放标 准:
1、一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般 工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》 (GB18599-2001) 及修改单要求,危险废物的收集、贮存、运输满足《危险废 物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单的要求. 四川正源暖通设备有限公司邛崃分公司消防设备、通风排烟设备、空调设备生产线新建项目 竣工环境保护验收监测表 四川凯乐检测技术有限公司 -
3 - 表
二、工程建设内容
1、项目基本情况 四川正源暖通设备有限公司邛崃分公司位于天府新区邛崃产业园区 (原羊安 工业园区)羊横六路八号附
1 号,占地面积为 4837.5 方米,主要进行年产离心 式风机,轴流式风机,防火排烟阀门,消声器,铁皮风管,风量调节阀的生产. 本项目设计生产能力年产离心式风机
2000 台,轴流式风机
3000 台,防火排烟阀 门2万件,消声器
1000 台,铁皮风管
20 万平方米,风量调节阀
5 万件,实际建 成生产能力与设计生产能力一致. 本项目于
2017 年2月开工建设并投产运营, 项目于