编辑: sunny爹 | 2019-07-01 |
2017 年8月3日取得四 川省投资项目在线审批监管平台备案回执,备案号:川投资备[2017-510183-33-03-201574]FGQB-0461 号;
2017 年10 月由四川中环立新环保工 程咨询有限公司补充编制了《四川正源暖通设备有限公司邛崃分公司消防设备、 通风排烟设备、空调设备生产线新建项目环境影响报告表》,2017 年11 月16 日邛崃市环境保护局以邛环建[2017]246 号文对该报告表进行审查批复. 目前,项目已进行生产,整体运转正常,各环保设施运转正常,满足验收监 测条件. 受四川正源暖通设备有限公司邛崃分公司委托, 四川凯乐检测技术有限公司 派相关技术人员对该公司进行了现场勘查,并于
2018 年4月23 日~
2018 年4月24 日对四川正源暖通设备有限公司邛崃分公司消防设备、通风排烟设备、空 调设备生产线新建项目进行了现场监测,根据现场检查和监测结果,编制完成本 项目竣工环境保护验收监测表固体废物部分.
2、项目名称、性质及地点 建设项目名称:消防设备、通风排烟设备、空调设备生产线新建项目 建设性质:新建(补评) 建设地点:天府新区邛崃产业园区(原羊安工业园区)羊横六路八号附
1 号 建设单位:四川正源暖通设备有限公司邛崃分公司
3、地理位置及外环境关系 本项目位于天府新区邛崃产业园区 (原羊安工业园区) 羊横六路八号附
1 号, 项目东面为四川凯力禾药业有限公司,南面隔 6m 宽的厂区道路为成都宏锐科技 有限公司的 5#车间, 宏锐科技公司的东南面、距离本项目 130m 为四川宏凯化工 四川正源暖通设备有限公司邛崃分公司消防设备、通风排烟设备、空调设备生产线新建项目 竣工环境保护验收监测表 四川凯乐检测技术有限公司 -
4 - 科技有限公司,西面为同样租用 4#车间另外一跨的家具生产企业,4#车间西面 为宏锐科技有限公司的 1#车间,宏锐科技的西面为羊纵五线.西南面距离 400m 为斜江河.北面 16m 为羊横六路,隔羊横六路距离 40m 为成都鑫众拓机械有限 公司. 经现场勘查,本项目与环评时相比外环境关系无变化,周边无社会关注的自 然保护区、风景区、名胜古迹等需要特别保护的敏感目标. 项目地理位置见附图 1,项目外环境关系见附图 2.
4、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员为
16 人,工作时间为
8 小时/天(9:00-18:00),年生产
250 天.
5、工程组成(验收监测范围) 主体工程:生产区;
辅助仓辅工程:原料库房、零配件库房、成品库房;
办公生活设施:办公区;
环保工程:固废处置;
详见表 2-1.
6、验收监测内容 (1)固废处置检查;
(2)环境管理检查;
(3)公众意见调查;
(4)环境风险应急措施检查. 表2-1 项目组成与环评对照表 类别 项目名称 环评建设内容和规模 实际建设内容 主要环 境问题 主体 工程 生产区 建筑面积约 3000m2 . 风机、阀门、消声器加工区:车间 北部,安装剪板机、折弯机、压力 机、卷圆机、焊机等设备. 铁皮风管加工区:车间中部,安装 等离子切割机、铁皮风管生产线. 喷涂区:采用水帘式喷漆房,配套 有机废气回收处理装置,采用喷淋+ 光氧催化工艺对有机废气进行处 喷涂区:采用水帘式 喷漆房,配套有机废 气回收处理装置,采 用喷淋+活性炭炭毡 吸附+光氧催化设备 对有机废气进行处 理.其余同环评 噪声、 固废、 焊接 烟气、 焊 渣等 四川正源暖通设备有限公司邛崃分公司消防设备、通风排烟设备、空调设备生产线新建项目 竣工环境保护验收监测表 四川凯乐检测技术有限公司 -