编辑: 865397499 2019-07-01

16014 KJ/(O・d), η-集热器年平均集热效率,经验值取 0.45~0.5,本项目取 0.5, ηl-集热系统热损失率,经验值取ηl 取0.15~0.3,本项目取 0.2. Ac=10.56*103 *0.983*4.187*(60-10)*50%/(16014*0.5*0.8) =169.63 O. 太阳能板安装角度的确定: 北京地区纬度为 39.8,依据经验值,太阳能板最佳倾角取纬度+4=43.8° 项目楼顶面积约为

5317 O,因屋顶会进行整体绿化,本楼栋中设有员工餐厅,楼 顶部分面积预留为厨房排风口,则余下可安装太阳能集热板的面积按照 30%来计算,则 可安装太阳能板集热总面积为 5317*30%/COS43.8°=2055.21>

169.63 O.因此,项目 楼顶的有足够的面积来放置太阳能集热器.

3、饮用水系统 项目办公部分设有电开水器,中芭在编人员

241 人,供应 100℃饮用热水量为 2*241*250/1000=120.5m

3 /年.年饮用热水耗热量按下式计算: rs p Q L t C ? ? ? ? ? ? =120.5*983*90*4.187÷106 =44.64GJ/a 式中:L――年热水耗量,m

3 /a;

? ――100 度热水密度,取983kg/m3 ;

t ? ――冷热水温差,取90℃;

p C ――水的比热容,取4.187 kJ/kg℃. 本项目饮用热水系统采用电开水器供应, 本项目电开水器效率取 0.96, 电转化热量 为1KWh=0.0036GJ,年耗电量=44.64/0.96/0.0036/10000=1.29 万KWh. ……

5、设备选型 表1-4 给排水设备选型表 序号 名称 技术参数 单位数量 备注 一 消防系统

1 消火栓泵 序号 名称 技术参数 单位数量 备注

2 自动喷水泵

3 消火栓稳压装置

4 自动喷水稳压装置

5 雨淋泵

6 水幕泵 二 生活给水系统

1 加压区变频调速给 水设备 恒压值:0.70MPa

2 电开水器 三 生活热水系统

1 集热容积式水加热 器(波节管 U 形管 束导流型立式容积 式水加热器) 膨胀罐 集热循环泵

2 太阳能补液泵

3 容积式电热水器

4 热水循环泵

5 电热水器 四 中水系统

1 加压区中水变频调 速给水设备 恒压值:0.70MPa 五 冷却水系统

1 节水型低噪声开式 序号 名称 技术参数 单位数量 备注 横流冷却塔

2 冷却塔变频调速给 水设备 恒压值:0.75MPa 六 排水系统

1 潜污泵

(七)暖通空调动力设计方案

1、计算依据 (1)室外设计参数(北京) 室外计算参数取自《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736―2012: 夏季空调室外计算干球温度 33.5℃ 冬季供暖室外计算温度 ?7.6℃ 空调室外计算湿球温度 26.4℃ 空调室外计算温度 ?9.9℃ 通风室外计算干球温度 29.7℃ 室外计算相对湿度 44% 室外计算相对湿度 61% 通风室外计算温度 ?3.6℃ 平均风速 2.1m/s 平均风速 2.6m/s 主导风向 SW 主导风向 N 大气压力 1000.2hPa 大气压力 1021.7hPa (2)室内设计参数 表1-5 室内设计参数表(温度:℃) 房间名称 夏季冬季新风量 m3/h?p 允许噪声 dB(A) 温度(℃) 相对湿度(%) 温度(℃) 相对湿度(%) 舞台 24~26 50~70 20~22 ≥30

30 ≤25 审查席 25~27 50~70 18~20 ≥30

20 ≤25 舞蹈排练厅 24~26 50~70 20~22 ≥30

30 ≤35 化妆室 24~26 50~70 20~22 ≥30

30 ≤40 演员配套用房 24~26 50~70 20~22 ≥30

30 ≤40 交响乐排练厅 24~26 50~70 20~22 ≥30

30 ≤30 合唱排练厅 24~26 50~70 20~22 ≥30

30 ≤35 音响控制室 24~26 50~70 20~22 ≥30

30 ≤30 辅助用房 24~26 50~70 20~22 ≥30

30 ≤45 大厅 26~28 50~70 18~20 ≥30

15 ≤45 配套附属用房 24~26 50~70 18~20 ≥30

30 ≤45 办公室 24~27 50~70 20~22 ≥30

30 ≤45 演员宿舍 24~27 50~70 20~24 ≥30

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)