编辑: 865397499 2019-07-01

30 ≤45 餐厅 24~26 50~70 20~22 ≥30

30 ≤45 ……

(八)电气设计方案

1、负荷等级 (1)一级负荷:消防系统(含消防控制室内的消防报警及控制设备、消防泵、消 防电梯、排烟风机、加压送风机、事故风机、应急照明等);

通讯系统、安全防范技术 系统、楼宇控制系统、重要的计算机系统用电、生活水泵、雨排污泵、客梯用电等;

贵 宾室、演员化妆室照明;

舞台灯光、舞台机械、舞台音响等用电. 综合排练场舞台灯光、舞台机械由专用变压器供电,其中一台变压器或其供电电源 故障时由另一变压器提供电源. 其它一级负荷由双重电源供电, 当一路电源发生故障时, 另一路电源不能同时受到损坏. (2)二级负荷:审查席照明、空调机房及锅炉房电力及照明用电,主要通道照明. 二级负荷采用二路电源末端互投或相对集中互投, 当火灾确认后有选择地切断该部分的 用电负荷;

当变压器故障或该变压器进线电源停电时,可由另一变压器负担. (3)三级负荷:不属于

一、二级用电设备负荷均为三级负荷.三级负荷采用单电 源供电,当变压器故障或该变压器进线电源停电时,应将该部分荷载切除以保证

一、二 级负荷供电.

2、供电电源

3、变配电室的设计 (1)配电室的负荷设计 变压器容量采用单位面积指标法估算,负荷计算如下表: 表1-8 变压器负荷估算表 功能分区 总建筑面积 (m2) 负荷密度 (VA/m2) 总用电量 (kVA) 变压器 (kVA) 变电所 数量 性质55 795.32 2*1600

1 低基55 155.28

55 364.46

80 363.56

30 126.73

55 79.30

55 176.89

120 876.33

20 190.98 3128.85

3200 1 注:最终以电力公司的供电方案为准.

(九)舞台设备方案

四、项目能源方案

(一)项目使用能源品种的选用原则 项目建设用地周边的市政基础设施完善,电力、热力、燃气、给水、中水、排水等 市政设施较为齐全,可以满足项目建设的需要.随着区域的建设与发展,项目所在区域 城市基础设施水平还将会进一步提高.本项目在能源种类的选用上本着 降低能耗、合 理用能、循环利用 的原则.能源使用需要考虑环保、高效;

为此尽量减少能源转换, 以避免能源转换带来能源消耗;

同时还需考虑项目周边能源供应条件.

(二)项目能源消耗种类及新能源利用种类 项目为办公公建项目,使用能源包括电力、冬季采暖用热力、餐厅用天然气、生活 给水、市政中水. 项目年用电量 494.88 万kwh,热力 12996.92 百万千焦,天然气 1.17 万立方米,生 活给水 25985.20 立方米,市政再生水 33508.90 立方米. 项目在各单体设计屋顶太阳能热水系统,为住宅提供热水.太阳能系统提供淋浴热 水年所需热水耗热量为 809.39*50%=404.69GJ/a.本项目太阳能系统节省热力量为 404.69GJ/a,节约天然气为 1.0395 万标准立方米,节约标准煤为 13.83 吨标准煤.

(三)项目所在地能源供应条件

第二章 合理用能标准和节能设计规范