1 南京鼓楼医院集团仪征医院: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 老病房楼修缮装饰工程项目施工图设计文件进行了审查,形成审 查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构 复审.
【回复意见格式见"http://yzkzb.com/" 下载中心― ―表格下载――审查意见回复单】 二一七年七月十七日 (审查机构公章) (附6页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 老病房楼修缮装饰工程 建设单位 南京鼓楼医院集团仪征医院 项目地址 仪征市 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 ―― 场地类别 ―― 设防烈度 ―― 耐火等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2017-7-6 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 江苏省建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (给排水节能)专项审查
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处.
(三)其它: 无. 设计人 高勤 专业负责人 高勤 审核人 李进 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2017-07-11
4 (暖通节能)专项审查
一、违反"强条"之处: 无
二、违反"强标"之处:
1、?病房部分的室内设计噪声控制,应符合DGJ32/J173-2014第6.7.1条及 GB50118-2010第8.1.条.
2、?室内设计参数,应符合GB51039-2014第7.3.1条和第7.5.1条.
3、绿色设计专篇应说明通风,空调设备及控制部件应接入建筑设备管理系统,应符合 DGJ32/J173-2014第8.5.8条.
三、设计深度和其它问题:
1、各种不同室外机组的IPLV值应分别标注.
2、绿色设计专篇应有冷热源说明.
3、新风系统的过滤器应有初中效过滤器.
4、应有供热量计量说明. 设计人 刘凯 专业负责人 李智 审核人 邱建中 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2017-07-17
5 (给排水)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处.
(三)其它:
1、水施-01-0,"设计说明",七,排水设计,3,雨水排水,室外场地雨水设计重现 期采用2年偏低,宜采用3年.
2、水施-01-0,"设计说明",七,排水设计,3,雨水排水,雨水设计暴雨强度公式 有误,应按"扬建城【2012】25号"文要求,采用扬州市最新暴雨强度公式.