3、水施-02-0,"施工说明",4,卫生洁具选用,卫生间等卫生设备选用及安装宜按 国标图集07J902-3进行选用.
4、水施-02-0,"施工说明",给水管道、水表、热水管道、储热水箱等防冻保温宜 按"苏建城【2016】669号"文要求,保温层材料厚度不应小于40mm,图中偏小. 设计人 高勤 专业负责人 高勤 审核人 李进 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2017-07-11
6 (电气)专业审查意见
(一)违反"强条"之处: 无
(二)违反"强标"之处: 无
(三)设计深度及其它:
1、1)本工程3层有CCU,涉及生命安全的设备及照明应为一级负荷中特别重要负荷, 且自动恢复供电时间需满足要求,复核是否按此负荷等级设计,见JGJ312-2013第4.2.1. 2)消防配电线路明敷设时,未说明采用防火保护措施的封闭式金属槽盒. 3)03D501-
1、
3、4已废止,10D303-2已废止,需标注排烟风机二次控制的图集页数;
补充GB51039第8.3.
5、8.6.7条,补充JGJ312-2013第7.1.2条. 4)消防集中蓄电池连续供电时间未说明. 5)本工程消防电梯和非消防电梯不应共用干线回路,消防电梯未采用专用回路;
抢救 室、DR、收费室等需设置平时备用照明的场所,其照明回路不应接入消防应急照明配 电箱中;
见?GB50016-2014第10.1.6条要求. 6)电井道内消防线路未采用矿物绝缘电缆;
电热水器插座未采用防溅型. 7)避难间的入口处未设置明显的指示标志,见GB50016-2014第10.1.6条要求5.5.24;
护士站上方的应急灯具需采用强启点亮的双控开关. 8)平面中部分淋浴间未设置LEB箱.
2、1)走道两端楼梯前室灯具未采取节能控制措施,建议有条件走道采用智能控制系 统;
节能专篇中缺卫生间的节能指标值. 2)复核7层是否有检验室,如有需设置备用照明;
抢救室非照明设备用电,建议按一 级负荷设计. 设计人 顾继明 专业负责人 顾继明 审核人 何建国 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2017-07-13
7 (暖通)专业审查意见
一、?违反"强条"之处: 无
二、违反"强标"之处:
1、采暖供回水温度,应符合GB51039-2014第7.1.2.条.
2、冬季采暖室内设计参数,应符合GB51039-2014第7.1.4条
3、空调风管穿越抗震变形缝时应设置防火阀及软接头,应符合GB50189-2014第5.1.3 条.
三、设计深度和其它问题:
1、立管高度27米采用双管上供下回垂直系统应控制垂直失调.
2、95°C热水采暖钢管散热器明装应有老年人防护.
3、四,五,六层平面有两个排烟口,走廊应划分防烟分区.
4、二层10-14轴线的防烟分区未设置排烟口. 设计人 刘凯 专业负责人 李智 审核人 邱建中 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 夏晓潮 认定证书号 10161-H1001 日期审查人 认定证书号 2017-07-17
8 (装饰)专业审查意见
(一)?、违反"强条"之处:? 1.本项目为一类高层建筑,设计一层平面阅片室等无外窗的房间设计地面使用浅灰色 硬PVC同质透心塑胶地板,为B1级耐火等级的材料.设计不符合GB50222-95第3.1.2条 规定.
(二)?、违反"强标"之处: 1.设计卫生间等有水的房间墙面防水应符合CECS196:2006第3.2.3规定;