编辑: XR30273052 2019-07-02

进场验收与使用管理环节,采用专用量具(通规、止规,通环、止环等)按不少于 5%的比例抽样检查.技术方面,针对输 电线路地脚螺栓螺母, 联合施工单位研制应用地脚螺母专用存放 箱,实现一基一串、一基一领、一基一存,从根本上彻底消除螺 母混用的风险.

五、存在问题及措施建议 评估组通过对青岛供电公司、 胶州供电公司、 普天电器公司、 新宏百隆公司和恒源送变电公司南宅(惜福镇)110kv 变电站新 建工程施工项目部的现场检查, 认为各单位均能按照事故调查报 告的要求进行认真整改,但在安全生产责任制体制机制健全、现 场管理及行业管理等方面仍存在不足,提出如下建议.

(一)进一步完善安全生产责任制,切实将安全责任落实到 人,并建立健全相应考核机制.

(二)进一步加强项目现场管理,完善项目部安全生产责任 制及相关规章制度, 认真组织开展风险管控与隐患排查双重体系 建设,加大现场检查力度,防微杜渐,坚决遏制事故发生.

(三)进一步强化行业管理,在现有体制机制下,充分发挥 ―

9 ― 政府、协会和第三方机构的作用,强化电力建设项目安全管理.

六、评估组评估意见 评估组经综合评估后一致认为, 青岛供电公司党委及其部门 严格执行《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分 条例》、《公职人员政务处分暂行规定》等规定,依据市政府批 复意见,对有关责任人员作出党纪政务处分决定,并装入本人档 案,未发现不按规定落实责任追究的问题.各单位均能认真汲取 事故教训,按照事故调查报告的要求建章立制,落实事故各项责 任追究和整改措施,有效提升了安全管理水平,基本落实了事故 调查报告责任追究和整改措施要求. ........