编辑: hys520855 2019-07-02

6 Ⅱ 一般项目 4.4.3 气流组织应符合设计要求,检查下列内容:

1 重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计 参数要求;

2 采取有效措施避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物 串通到其他空间或室外场所. 检验方法:核查建筑专业施工图、暖通专业施工图、气流组织计算报 告;

查阅通风与空调分项工程验收记录. 检查数量:全数检查. 4.5 建筑电气工程 I 主控项目 4.5.1 各房间或场所的照明功率密度值应达到现行国家标准《建筑 照明设计标准》 GB50034 中规定的现行值或目标值, 并符合设计要求. 检验方法:查阅各房间或场所等功能区的照明检测报告,核实照明功 率密度现行值或目标值.在无外界光源的情况下,抽检功能区的照度 值和照明功率密度值. 检查数量:全数查阅与本条文相对应功能区照明检测报告的照度值和 照明功率密度值,抽查每种功能区数量不少于

2 处. 4.5.2 建筑照明数量和质量应符合设计要求. 检验方法:查阅主要房间或场所等功能区的照明检测报告,核实照明 数量和质量的技术指标.在无外界光源的情况下,抽检功能区的照度 值、显色指数值. 检查数量:全数查阅与本条文相对应功能区照明检测报告的照明数量 和质量的技术指标,抽检每种功能区数量不少于

2 处.

7 5 绿色建筑专项验收 5.1 节地与室外环境 I 一般项目 5.1.1 场地内绿化用地应对公众开放,并符合设计要求. 检验方法:实地核查绿地开放情况. 检查数量:全数检查. 5.1.2 地下空间的设计应符合设计要求. 检验方法:核查《规划竣工测量报告》和《绿色建筑自评估报告》,对 比项目的施工图总平面图和竣工平面布置图,核对项目的地下室面积和 总建筑面积等指标. 检查数量:全数检查. 5.1.3 建筑及照明设计应避免产生光污染,并符合设计要求. 检验方法:查阅夜景照明灯具的产品说明书;

实地查看夜景照明灯具是 否有直射光射入空中、夜景照明光线是否有超出被照区域的溢散光等光 污染情况;

对于设置了玻璃幕墙的建筑,应核对玻璃幕墙的可见光反射 比检测报告. 检查数量:检查夜景照明灯具的数量不低于 5%,且每类夜景照明灯具 数量不少于

2 套;

查阅各种类型的玻璃的检测报告. 5.1.4 场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB

3096 的有关规定,并满足设计要求. 检验方法:查阅环境噪声检测报告. 检查数量:全数检查. 5.1.5 降低热岛强度的措施符合设计要求. 检验方法:现场核查遮阴措施情况;

并查阅道路、屋面材料的太阳辐射 反射系数检测报告. 检查数量:每种类型的道路、屋面材料均需做

1 组太阳辐射反射系数检 测报告.

8 5.1.6 场地内人行通道无障碍设计应符合设计要求. 检验方法:现场核对项目场地内人行通道的无障碍设计和位置. 检查数量:全数检查. 5.1.7 停车场所设置应符合设计要求. 检验方法:现场核对自行车停车设施和机动车停车设施,核查停车收费 管理措施. 检查数量:全数检查. 5.1.8 场地空间绿色雨水基础设施设置应符合设计要求,对大于 10hm2 的场地应符合雨水专项规划设计要求. 检验方法:核对下凹式绿地、透水铺装、衔接屋面道路雨水进入生态设 施等措施与景观专业平面图是否一致;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题