查阅透水砖和透水混凝土的产品 说明书. 检查数量:全数检查. 5.1.9 地表与屋面铺装和雨水调蓄措施应符合设计要求. 检验方法:核对下凹式绿地、透水铺装、衔接屋面道路雨水进入生态设 施等措施与景观专业平面图是否一致.查阅景观专业施工图、径流总量 控制计算书. 检查数量:全数检查. 5.1.10 绿化方式的选择,绿化植物的配置,应符合设计要求. 检验方法:结合景观专业施工图,核查复层绿化施工中乔灌木的种植情 况;
核实居住建筑乔木配植数量、公共建筑垂直绿化、公共建筑屋面绿 化面积比例及覆土厚度的落实情况. 检查数量:全数检查. 5.2 节能与能源利用 I 主控项目 5.2.1 建筑冷热源、输配系统、照明等各部分能耗独立分项计量系统 应符合设计要求. 检验方法:对照电气、暖通专业施工图,核查计量装置产品质量证明文
9 件、分项计量系统调试记录、试运转记录,现场观察检查分项计量装置 安装情况. 检查数量:全数检查分项计量系统记录,分项计量装置抽查数量不低于 5%,且各系统分项计量装置抽检数量不少于
2 处. Ⅱ 一般项目 5.2.2 围护结构热工性能指标符合设计要求. 检验方法:核查建筑节能工程验收文件及与节能计算规定性指标相关的 检验报告;
或核查建筑节能工程验收文件及查阅供暖空调全年计算负荷 报告. 检查数量:全数检查. 5.2.3 冷(热)源机组的能效应符合设计要求. 检验方法:对照暖通空调专业施工图,核查冷、热源设备产品质量证明 文件和性能检测报告,查阅建筑节能工程验收文件. 检查数量:全数检查. 5.2.4 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热、水系统循 环水泵的耗电输冷(热)比和通风空调系统风机的单位风量耗功率应符 合设计要求. 检验方法:查阅建筑节能工程验收文件、产品质量证明文件和性能检测 报告. 检查数量:全数检查. 5.2.5 供暖、通风与空调系统的节能措施应符合设计要求. 检验方法:对照暖通空调专业施工图、建筑能耗模拟计算报告,核查冷 (热)源、输配系统和末端设备产品质量证明文件和性能检测报告,现 场观察检查暖通空调系统节能措施实施情况;
查阅暖通设备运行记录. 检查数量:全数检查. 5.2.6 降低过渡季节供暖、通风与空调能耗的各项措施应符合设计要 求. 检验方法:对照暖通空调专业施工图,核查水系统设备、风系统设备等 产品质量证明文件和性能检测报告、水系统、新风系统试运转记录,现10 场观察检查系统降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗的技术措施实 施情况. 检查数量:全数检查. 5.2.7 供暖、通风与空调系统降低部分负荷、部分空间使用能耗的措 施应符合设计要求. 检验方法:对照暖通空调专业施工图,核查冷热源设备、水系统设备、 风系统设备等产品质量证明文件、空调冷源部分负荷性能系数(IPLV) 计算书、水力平衡调试报告、以及冷(热)源系统试........