编辑: 施信荣 | 2019-07-02 |
15 I2 输入 数字量输入,DI Set
16 17 Q0 输出 数字量输出,DO0
18 Q1 输出 数字量输出,DO1
19 2L+ 输入 负载电源24V正端
20 2M 输入 负载电源24V负端 表1FM350-1 接线管脚定义 IA&
DT Service &
Support Page 10-37 另外,在模块测量还有一个跳线卡,有A、D 两种选择来区分模块能够接收的信号电压等 级,A 表示为 5V 的差分信号,D 表示 24V 的信号: 图12 跳线卡设置 3.2 硬件组态 3.2.1 组态包安装 从下载中心下载最新 FM350/450-1 的组态包,或者直接进入如下链接页面下载: http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=28291262+ 解压下载的文件,如果弹出如下所示的错误窗口: 图13 解压组态包时的错误信息 或者在安装过程中出现如下错误窗口: IA&
DT Service &
Support Page 11-37 图14 安装组态包时的错误信息 此时需要在控制面板中修改系统区域和语言,可以将语言设置成 English(United States) , 区域设置成 United States ,重新启动系统,再次解压或者安装即可. 3.2.2 新建项目 (1)在SIMATIC Manager 中新建一个项目,名称为 FM350-1.如图
3 所示: 图15 新建项目,名称为 FM350-1 (2)插入一个 S7-300 站并创建硬件组态 IA&
DT Service &
Support Page 12-37 图16 插入一个 S7-300 站 在创建的
300 站(默认名称是 SIMATIC 300(1))中双击 Hardware ,打开硬件组态窗口. 根据实际设备订货号,按照次序插入机架、电源、CPU、模块等: IA&
DT Service &
Support Page 13-37 图17 硬件组态 3.2.3 参数配置 在硬件组态中,双击 FM350 模块: 图18 提示保存信息 点击 OK 确认该信息,FM350-1 的参数分配窗口打开: IA&
DT Service &
Support Page 14-37 图19 FM350-1 参数配置窗口 其中, (1)Encoders 用来设置编码器类型的选择、最高计数频率等信息: 图20 Encoders 参数 IA&
DT Service &
Support Page 15-37 Signal type 中选择接入的脉冲信号类型,从上到下,依次是:5V 增量、24V 增量、24V 脉 冲和方向、24V 脉冲、内部 1MHz. Signal evaluation 表示脉冲的计数率: - ........