编辑: xiong447385 2019-07-02
立法会综合大楼 温室气体核算报告 2016年4月1日至2017年3月31日 低碳亚洲有限公司 www.

carboncareasia.com 2016-2017 年度立法会综合大楼温室气体核算报告

2017 年9月目录 1. 行政摘要

1 1.1 温室气体核算计划的主要结果.1 1.2 有关减碳和资讯管理的建议

1 2. 背景

3 2.1 报告机构名称

3 2.2 报告机构描述

3 2.3 报告期

3 2.4 实际边界围

3 2.5 营运边界围

4 2.6 量化温室气体排放的方法

5 2.7 报告机构的联络人.8 2.8 参考资料

9 3. 温室气体排放数

10 3.1 有关温室气体排放及减除的资料

10 3.2 温室气体排放总量及明细

11 3.3 数占

13 3.4 数治

15 3.5 活动数冉

21 3.6 已实施温室气体减排措施

21 4. 讨论及建议

23 4.1 讨论.23 4.2 建议.24 附录 1:活动数

30 附录 2:转化系数

31 附录 3:温室气体排放的详细计算表

33 附录 4:基准年温室气体排放摘要

41 2016-2017 年度立法会综合大楼温室气体核算报告

2017 年9月第1页1. 行政摘要 1.1 温室气体核算计划的主要结果 i. 立法会综合大楼(下称 综合大楼 )在2016年4月1日至2017年3月31日期 间录得的温室气体排放量为8,193.35公吨二氧化碳当量 (CO2-e),透过耗 用所购买的能源而产生的围2排放量占97.04%.围1的直接温室气 体排放(即车辆、发电机、煤气设备的燃?燃烧及制?剂和灭火系统的 逃逸性排放所造成的排放量)占1.81%,而围3的其他间接排放,包括 源自食水处理、污水处理及送往堆填区的废纸和一般废物,占温室气 体排放总量的1.15%. ii. 根酆洗舐52,731平方米的建筑楼面面积计算,温室气体排放强度 为每平方米155.38千克二氧化碳当?.而综合大楼内共878位使用者平 均每人所产生的二氧化碳当量为9.33公吨/人. iii. 温室气体的绝对排放量与基准年(2013年4月1日至2014年3月31日)相比, 显示出0.6%的减幅;

但相较上年度(2015年4月1日至2016年3月31日) 则增加了0.43%.按建筑面积计算,温室气体表现的强度与基准年相 比减少了1.41%,但仍较上年增加了0.43%. 1.2 有关减碳和资讯管理的建议 i. 行政管理委员会应优先委派独立专业人员,按照政府总部内所有相连大厦 的冷水要求,定期评估空调系统的操作方式和设定,及中央冷水机组的能源 效益表现.另外,设备需要进行适当维修保养以确保良好的能源效益 . ii. 应继续探讨以采用节能型LED灯替代现有照明系统的可行性,并定期 检讨综合大楼各办事处及场地的照明要求. iii. 密切监控食水表的运行. 2016-2017 年度立法会综合大楼温室气体核算报告

2017 年9月第2页iv. 柴油发电机设备需定期进行维修保养,以确保良好的能源效益. v. 参考国际公认标准为冷冻和空调系统进行适当维修保养. vi. 为综合大楼进行废物审计,以便审查综合大楼内不同类型废物的产生源头, 并制订有效的减废措施. vii. 减碳路线图:建议行政管理委员会可以联络不同的持份者,根诓磕芰 目前表现,制订短期、中期及长期减碳目标. viii. 沟通和参与:综合大楼是公众注视的焦点,可以在推动碳排放管理,以应对 气候变化方面,担当领导角色. - 鼓励供应商参与:行政管理委员会可带领及影响其服务供应商 为环保出力,此举可给予行政管理委员会强大支持,以引入更 多创新及具效率的减碳措施;

- 鼓励综合大楼员工及使用者参与:设计更多的参与项目,例如 奖励计划,均有助扩大持份者的参与. 2016-2017 年度立法会综合大楼温室气体核算报告