编辑: xiong447385 2019-07-02

2017 年9月第3页2. 背景 2.1 报告机构名称 立法会行政管理委员会(下称 行政管理委员会 ). 2.2 报告机构描述 行政管理委员会是根读⒎嵝姓芾砦被崽趵(第443章)成立的法定组 织. 2.3 报告期 2016年4月1日至2017年3月31日1 ,这也是立法会综合大楼(下称 综合大楼 )的连 续第四个温室气体报告期. 2.4 实际边界围 (a) 建筑物所在的地点 香港中区立法会道1号. (b) 建筑物用途的描述 综合大楼是首座为香港立法机关兴建的专用大楼. (c) 实际边界的描述及详细资料 温室气体核算是针对行政管理委员会拥有营运控制权的设施而进行的 评估.综合大楼的建筑面积为52,955平方米,由议会大楼、办公室大 楼及毗邻的休憩用地围(即立法会广场及立法会花园)组成.占地224 平方米的立法会餐厅由外判承办商营运.综合大楼是添马舰发展工程下

1 2013 年4月1日至

2014 年3月31 日已被设定为评核立法会综合大楼温室气体排放表现的基准年. 2016-2017 年度立法会综合大楼温室气体核算报告

2017 年9月第4页的设施之一,并根愀劢ㄖ肪称拦婪(HK-BEAM)取得白金级别评 级. (d) 没有纳入温室气体核算报告的围的描述 由於承办商所营运的立法会餐厅(面积为224平方米)并不受行政管理 委员会监管,所以未有纳入此项温室气体核算报告之内.综合大楼涵 盖在温室气体核算项目的总面积为52,731平方米. 2.5 营运边界围 (a) 围1 -- 直接温室气体排放 的来源: ? 固定源的燃料燃烧 C 发电机使用的柴油 ? 固定源的燃料燃烧 C 锅炉和房间设施使用的煤气 ? 移动源的燃料燃烧 C 自置车辆使用的汽油 ? 设备及系统运作时无意释放的温室气体(灭火系统及冷冻/空调设 备的逃逸性排放) (b) 围2 -- 能源间接温室气体排放 的来源: ? 向香港电灯有限公司购买的电力 ? 向香港中华煤气有限公司购买的煤气 (c) 围3 -- 其他间接温室气体排放 的来源: ? 在香港堆填区弃置废纸所产生的沼气 ? 水务署使用电力处理食水所产生的温室气体排放 ? 渠务署使用电力处理污水所产生的温室气体排放 ? 在香港堆填区弃置一般废物所产生的沼气 2016-2017 年度立法会综合大楼温室气体核算报告

2017 年9月第5页2.6 量化温室气体排放的方法 核算过程是按照《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)温室气体排放及减 除的核算和报告指引》(2010 年)(下称 环保署与机电署指引 )收集数⒔ 排放来源分类及采用量化方法和报告格式.温室气体排放是以二氧化碳当 ?(CO2-e)为量化单位,而本报告涵盖的温室气体包括:二氧化碳(CO2)、 甲烷(CH4 )、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFC)、全氟化碳(PFC)及六氟化 硫(SF6 ). (a) 采用指引所载的简化方法及转化系数予以?化的活动一览: ? 固定源燃烧的直接排放 (围1) 排放量 (CO2) = Σ 燃料消耗量 * CO2排放系数 排放量 (CH4 / N2 O) = Σ 燃料消耗量 * 排放系数 (CH4 / N2 O) * 相 对全球变暖潜能值 (GWP) 公式中 C 排放?是把所有发电机和消耗煤气的设施曾使用的所有燃??别相 加计算;

及 柴油的消耗?以公升计以及煤气的消耗量以单位计. ? 移动源燃料燃烧的直接排放 (围1) 排放量(CO2) = Σ 燃料消耗量 * CO2排放系数 排放量 (CH4 / N2O) = Σ 燃料消耗量 * 排放系数(CH4 / N2O) * 全 球变暖潜能值 公式中 C 排放量是把行政管理委员会拥有的所有车辆曾使用的汽油相加计 算;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题