2 .上海市隧道工程轨道 交通设计研究院) 摘要:针对 目前地铁空调通风 系统能耗状况及 节能技术应用现状, 分析其 中的原 因, 提 出系统性、 全 方位 节能的概念 和 思路 . 关键词 : 轨道 交通 ;
空调通 风;
能耗 ;
节能近年来 , 随着轨道交通建设的快速发展, 扩大运 行规模与节约能源之间的矛盾已越来越突出.空调 通风系统是轨道交通的用 电大户之一 , 分析该系统 的能耗状况 , 为轨道交通节能 降耗提供一些建议和 措施是 至关重要 的. 本文以我国城市轨道交通中最常用的屏蔽门系 统为背景 , 以冬冷夏热地 区典型 6节编组 、
3 O对/ h 行车密度 的轨道交通为例 , 分析空调通风系统 的能 耗现状 , 介绍已采用的几项节能措施 .
1 空调 通风 系统 用能分 析 目前 , 在建及运营城市轨道交通环控系统多数 采用全封闭屏蔽门 , 典型的屏蔽门制式空调通风系 统由以下 4部分组成. (
1 ) 车站公共区空调通风系统 ( 大系统) ;
(
2 ) 车站 设备 管理 用房 空调 通风 系统 ( 小系统) ;
(
3 ) 区间隧道通风系统( 区间) ;
(
4 ) 车站冷源( 水系统 ) .
1 .
1 设 备装机容 量 地铁车站公共区通常采用低速全空气系统, 用 于排除车站公共 区的余 热、 余湿 , 为乘 客提供过 渡性、舒适的乘车环境 .该系统 中用 电设备包括组合 式空调箱 、 回排风机、 新风机等. 车站设备管理用房空调通风系统用电设备通常 包括小型空气处理机组 、 送/ 排风机 、 排烟风机等. 这些设备的总装机容量有差异.其中, 设置牵引变 电所及弱电系统集 中车站装机容量较大. 区间隧道通风系统包括设在车站两端的事故风 机和车轨区排热风机.普通车站的事故通风机配置 通常是 4台9Okw的风机 ;
排热通风 系统通常 由2台( 或 4台较小容量) 排风机组成 , 装机容量约
5 5~
7 5 k w / 台.地铁车站冷源为车站公共 区及设备管理用房提 供的冷冻水, 用电设备包括 2~ 3台螺杆式冷 水机 组、冷却水泵、 冷冻水泵及冷却塔等. 据对上海地铁
1 O号线的统计, 车站空调通风系 统用 电设备数量及容量见表
1 . 表110号线车站空调通风 系统用 电设备数量及容量表 装机容量/ 序号 系统分类 主要动力设备 k w
1 组合式 空调箱 ( 2― 4台)
1 o 0~
3 o
0 车站 公共区 回排风机( 2~ 4台/ 站)小新 风机 (
1 ~2台)
2 送/ 排风机 (
1 0~
2 0台) 设备管
5 0~
1 2
0 理用房
3 冷源 冷水 机组 ( 2~ 3台)
2 8 0~
6 3
0 冷冻水泵 ( 2~ 3台) 冷却水泵 ( 2― 3台) 冷却塔 ( 2― 3台) 区问隧 事故 风机 ( 4台)
4 7 0~
6 9
0 4 排热 风机 ( 2― 4台)道通风
5 合计
9 5
0 1
5 O
0 从统计数据看 , 4大系统装机容量分布见图