编辑: 王子梦丶 | 2019-07-03 |
2887 计算机场地通用规范 GB/T
5972 起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废 GB 6067.1 起重机械安全规程 第1部分:总则 GB/T
7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB
50265 泵站设计规范 GB/T
50510 泵站更新改造技术规范 DL
408 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T
548 电力系统通信站过电压防护规程 DL/T
572 电力变压器运行规程 DL/T
573 电力变压器检修导则 DL/T
587 继电保护和安全自动装置运行管理规程 DL/T
596 电力设备预防性试验规程 DL/T
623 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程 DL/T
724 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 DL/T
727 互感器运行检修导则 DL/T
840 高压并联电容器使用技术条件 GB/T 30948―****
2 SL
75 水闸技术管理规程 SL
316 泵站安全鉴定规程(附条文说明) SL
317 泵站安装及验收规范(附条文说明) SL398 水利水电工程施工通用安全技术规程 SL399 水利水电工程土建施工安全技术规程 SL714 水利水电工程施工安全防护设施技术规范 SL725 水利水电工程安全监测设计规范
3 总则 3.1 泵站技术管理,应以充分发挥工程效益,保证工程安全、高效、经济运行,节能降耗,合 理利用水资源为目的,依据国家现行有关法律、法规和规定,结合泵站工程特点进行技术管理. 3.2 大中型泵站规模按 GB
50265 的规定确定;
泵站主机组的规模按附录 A 的规定确定. 3.3 泵站技术管理应包括以下内容: a) 根据本标准和国家有关规定制定泵站运行、 维护检修、 调度及安全等规程及规章制 度;
b) 完善管理机构和管理设施设备,明确职责范围,建立健全岗位责任制;
c) 做好泵站设备和建筑物的运行及维护检修、运用调度、安全与环境、信息等管理工 作;
d) 认真总结经验,开展更新改造和技术创新,采用和推广新技术、新设备、新材料、 新工艺;
e) 按照泵站技术经济指标,考核泵站技术管理工作. 3.4 宜利用信息技术开展泵站技术管理工作. 3.5 泵站运行管理人员应按规定经培训和考核,持证上岗. GB/T 30948―****
3 4 技术经济指标 4.1 考核泵站技术管理工作应以下列技术经济指标为依据,各项指标的计算应符合附录 B 的规 定: a) 建筑物完好率;
b) 设备完好率;
c) 泵站效率;
d) 能源单耗;
e) 供排水成本;
f) 供排水量;
g) 安全运行率;
h) 财务收支平衡率. 4.2 建筑物完好率应达到 85%以上,其中主要建筑物的等级不应低于附录 C 规定的二类建筑物 标准. 注:完好建筑物是指建筑物评级达到附录 C 的一类或二类标准. 4.3 设备完好率不应低于 90%,其中主要设备的等级不应低于附录 D 规定的二类设备标准.对 于长期连续运行的泵站,备用机组投入运行后能满足泵站提排水要求的,计算设备完好率时,机 组总台(套)数中可扣除轮修机组数量. 注:完好设备是指设备评级达到附录 D 的一类或二类标准. 4.4 泵站效率应根据泵型、泵站设计扬程或平均净扬程以及水源的含沙量情况,符合表
1 的规 定. 表1泵站效率规定值 泵站类别泵站效率(%) 轴流泵站 或导叶式混流泵站 净扬程小于 3m ≥55 净扬程为 3~5m(不含 5m) ≥60 净扬程为 5~7m(不含 7m) ≥64 净扬程 7m 以上 ≥68 离心泵站 或蜗壳式混流泵站 输送清水 ≥60 输送含沙水 ≥55 注:泵站效率为泵站输出的有效功率与泵站输入功率的比值. GB/T 30948―****