4 4.5 泵站能源单耗考核指标应分别符合下列规定: a) 对于电力泵站, 净扬程小于 3m 的轴流泵站或导叶式混流泵站和输送含沙水的离心 泵站或蜗壳式混流泵站能源单耗不应大于 4.95kW・h/(kt・m),其他泵站不应大于 4.53kW・h/(kt・m) ;

b) 对于内燃机泵站能源单耗不应大于 1.28kg/(kt・m);

c) 对于长距离管道输水的泵站,能源单耗考核标准可在本条 a) 、b)款规定的基础上 适当降低. 4.6 安全运行率应分别符合下列规定: a) 电力泵站不应低于 98%;

b) 内燃机泵站不应低于 90%. 对于长期连续运行的泵站,备用机组投入运行后能满足泵站提排水要求的,计算安全运行 率时,主机组停机台时数中可扣除轮修机组的停机台时数. 4.7 财务收支平衡率指标 KCW 不应低于 1.0. 4.8 供排水成本宜与本泵站前三年平均水平比较,或在同类泵站间比较. GB/T 30948―****

5 5 设备运行管理 5.1 一般规定 5.1.1 设备及监控系统应按规定每年进行检查、维护、调试及预防性试验,其性能指标应符合 规范要求. 5.1.2 水源含沙率超过 3%时,不宜运行. 5.1.3 机电设备及管路应分别有下列标识: a) 制造厂铭牌;

b) 同类设备按顺序编号,其中电气设备标有名称,且编号、名称固定在明显位置;

c) 油、气、水管道、阀门和电气线排等有符合相关规定的颜色标识;

d) 旋转机械有旋转方向标识,辅机管道有介质流动方向标识;

e) 需要显示液位的有液位指示线;

f) 电力电缆有符合相关规定的起止位置和型号规格等标识;

g) 安全警示标识;

泵站管理单位应根据泵站具体情况,按有关规定完善机电设备及管路的标识. 5.1.4 电气设备外壳接地应明显、可靠. 5.1.5 长期停用和大修或更新改造后的机组投入正式运行前,应进行试运行. 5.1.6 更新改造期间新旧设备需联合运行时,应制定安全运行方案. 5.1.7 设备和监控系统操作应按规定的程序进行,并记录. 5.1.8 设备启动、运行过程中应监视设备及系统的电气参数、温度、声音、振动、摆度等异常 情况. 5.1.9 设备运行参数,无自动监测系统的应每 1~2h 记录一次,若有特殊要求时,可以缩短记 录时间. 5.1.10 对运行设备、备用设备应按规定内容和要求定期巡视检查.遇有下列情况之一,应增加 巡视次数: a) 恶劣气候;

b) 新安装的、经过检修或更新改造的、长期停用的设备投入运行初期;

c) 设备缺陷有恶化的趋势;

d) 设备过负荷或负荷有显著变化;

GB/T 30948―****

6 e) 运行设备有异常迹象;

f) 有运行设备发生事故跳闸未查明原因,而还有设备正在运行;

g) 有运行设备发生事故或故障,而曾发生同类事故或故障的设备正在运行;

h) 更新改造期间的泵站新旧设备联合运行;

i) 运行现场有施工、安装、检修等工作;

j) 其他需要增加巡视次数的情况. 5.1.11 设备运行过程中发生故障, 应查明原因并进行处理. 当可能发生危及人身安全或损坏设 备事故时,应立即停止运行并报告. 5.1.12 设备的操作和故障、事故及处理等情况应记录并存档. 5.1.13 压力容器、 起重设备等应按相关规定进行定期检测. 未按规定进行检测或检测不合格的, 不应投入运行. 5.1.14 在严寒季节,应对设备采取保温防冻措施,设备停用期间应排净设备及管道内积水.抽 送含泥沙水质的设备应定期清除内部淤泥. 电气设备和自动化装置等应在最低环境温度限值以上 运行. 5.2 主水泵 5.2.1 投入运行前应对主水泵进行检查并符合运行条件.主要检查内容和要求如下: a) 填料函处填料压紧程度正常;