编辑: 南门路口 | 2019-07-04 |
网址:www.armstronginternational.com 中国公司
网址:www.armstrong.com.cn 北京大兴经济开发区广茂大街15号 邮编:102600
电话:010-69208558 传真:010-69250761
6 6 连接前确保水管线中没有残屑 F- 水路连接 1) 在AHU的外侧靠近雾化室处安装水调节阀,与最下面喷管的供水管在同一 水平面(见正视图);
2) 安装供水管线(见计划表中的 W 连接符):自主供水源至靠近雾化室的水阀 组件(见正视图和水阀组件图);
3) 安装喷管的供水管(见计划表中的 H 连接符):自水阀组件至喷管进水口(见 喷管图、水阀组件图和正视图);
4) 调整供水管路,使排水阀出口正对排水口,确保系统停机时正常排水;
5) 安装排水管线(见计划表中的 O 连接符):自水阀组件(见正视图)至排水口;
6) 在水调节阀和总水源之间的供水管线上安装低水压开关. 检查水管线泄漏情况 ARMSTRONG - COOL FOG SYSTEMS 北京康森阿姆斯壮机械有限公司 全球公司
网址:www.armstronginternational.com 中国公司
网址:www.armstrong.com.cn 北京大兴经济开发区广茂大街15号 邮编:102600
电话:010-69208558 传真:010-69250761
7 7 危险:小心触电! 安装或维修前断开控制箱的供电电源! G- 电气部分 1) 连接供电电源(见计划表中 L 连接符)到控制箱的电源接线(见配线图);
2) 把从楼宇自控系统、湿度传感器和控制器,或恒湿器的控制信号(见计划 表中的 A 连接符)接至控制箱(见配线图);
3) 如果采用本地控制系统,参考传感器和控制器,或恒湿器的说明书,正 确接线. 区分4-20 mA或0-10VDC信号线的极性. 所有的地线全部接地. ARMSTRONG - COOL FOG SYSTEMS 北京康森阿姆斯壮机械有限公司 全球公司
网址:www.armstronginternational.com 中国公司
网址:www.armstrong.com.cn 北京大兴经济开发区广茂大街15号 邮编:102600
电话:010-69208558 传真:010-69250761
8 8 2- 运行 本部分描述了冷雾系统的主要部件的功能和作用.参阅工厂提供的图纸. 1) I/P或E/P信号变换器-1 接收4-20 mA电流信号(I/P)或0-10Vdc电压信号(E/P),并转换成气动控制信 号,控制空气调节阀.换句话说,就是控制空气压力. 2) 低压开关-1 在压力低于22 psig(0.15MPa)时,断开电磁阀电源,电磁阀切断到空气调节阀 和排水阀的气动信号.换句话说,当信号变换器-1输出的压力降至 22psig(0.15MPa)以下时,系统停止加湿. 3) 双输入偏压中继器 接收气压反馈信号和信号变换器-2(变差压控制型)的输出信号并把两者相加, 减去弹簧可调节的范围,然后输出结果到水调节阀.换句话说,调节水压. 4) I/P或E/P信号变换器-2 (只应用于变差压控制型) 发送 变差压调节 信号给双输入偏压中继器的比例控制带上半段.即,降低比 例控制带上半段的空气-水压差. 5) 电磁阀 切断到空气调节阀和排水阀的气动信号.即,当信号变换器-1输出降到 22psig(0.15MPa)以下时,使系统停止加湿. 6) 空气调节阀 从信号变换器-1接收气动控制信号,并且以1:1的比例向喷管输出压缩空气. 即,有效控制到喷管的空气压力. 7) 水调节阀 自双输入偏压中继器接收气动控制信号,并以1:1的比例向喷管供水.即,有效 控制到喷管的水压. ARMSTRONG - COOL FOG SYSTEMS 北京康森阿姆斯壮机械有限公司 全球公司
网址:www.armstronginternational.com 中国公司