编辑: 南门路口 2019-07-04

电话:010-69208558 传真:010-69250761

9 9 8) 喷管总成 接收来自调节阀的空气和水,使水雾化,对着谐振子喷出雾化水.即,产生 雾. 9) 谐振子 把喷头喷出的雾分散成圆盘形状并散布到气流中. 10) 空气反馈 从最上面的喷管提供气动反馈信号,作为双输入偏压中继器的输入. 11) 低压开关-2 供水水压低于设定值时,停止加湿并报警. ARMSTRONG - COOL FOG SYSTEMS 北京康森阿姆斯壮机械有限公司 全球公司

网址:www.armstronginternational.com 中国公司

网址:www.armstrong.com.cn 北京大兴经济开发区广茂大街15号 邮编:102600

电话:010-69208558 传真:010-69250761

10 10 注 描述 材质

1 2

3 4

5 6 本体 (1.25 外径) 喷嘴 (2A) 密封垫圈 水路接头 谐振子组件 固定螺钉

316 不锈钢

316 不锈钢 特氟隆

316 不锈钢

316 不锈钢 18-8 不锈钢 3- 启动 A. 预先检查 1. 按照提供的图纸完成全部管道安装;

2. 所提供压缩空气和水有足够的压力;

3. 仪表空气有足够的压力;

4. 按照提供的图纸完成全部配线;

5. 空调机组运行正常: a. 喷管处的空气温度适宜;

b. 风量和风速适当. B. 谐振子安装和调整 1. 每个喷头安装一个谐振子,喷头和谐振子面的间隙约5/8″~3/4″(16-19mm);

2. 调准谐振子,使喷头的孔口正对准谐振子的正面.

1 3

6 5 最小距离 1/2

2 4 ARMSTRONG - COOL FOG SYSTEMS 北京康森阿姆斯壮机械有限公司 全球公司

网址:www.armstronginternational.com 中国公司

网址:www.armstrong.com.cn 北京大兴经济开发区广茂大街15号 邮编:102600

电话:010-69208558 传真:010-69250761

11 11 校准: 设定空气压力 1) 调整控制信号到4.8 mA(2.4V);

2) 如果此时低压开关-1闭合,反时针调整 零位螺钉 (ZERO)直到其断开;

3) 顺时针旋转信号变换器-1上的 零位螺钉 ,直到其输出压力表达到22 PSIG (0.15MPa)并且低压开关-1闭合;

4) 输入20 mA(10V);

5) 反时针转动信号变换器-2上的 零位螺钉 (标准比例控制型系统请跳过此步骤), 直到信号变换器-2的压力表上没有输出测出;

6) 顺时针或反时针调整信号变换器-1上的 范围螺钉 (SPAN),直到空气反馈压 力表上得到期望的空气压力;

7) 输入4.2 mA(2.1V),核实低压开关-1断开并且系统关闭;

8) 重复1~6步,直到系统: - 控制信号为4.8 mA(2.4V)时开启;

- 得到正确的空气反馈压力;

- 控制信号降到4.2mA(2.1V)或略高时关闭. 设定恒差压水压 9) 输入20 mA(10V);

10) 转动偏压中继器上的 偏置螺钉 (BIAS),顺时针增加水压,反时针降低水压;

直到在水调节阀压力表上显示出正确的恒压差水压;

11) 因为水压影响空气压力,重复1~10步,直到系统: - 在控制信号升到4.8 mA(2.4V)或略低时启动;

- 输入20 mA(10V)时达到正确的空气反馈压力;

- 控制信号降到4.2mA(2.1V)或略高时关闭;

- 在20 mA(10V)输入时实现正确的恒压差水压. ARMSTRONG - COOL FOG SYSTEMS 北京康森阿姆斯壮机械有限公司 全球公司

网址:www.armstronginternational.com 中国公司

网址:www.armstrong.com.cn 北京大兴经济开发区广茂大街15号 邮编:102600

电话:010-69208558 传真:010-69250761

12 12 设定变差压水压(只适用于变差压控制型系统) 12) 输入20 mA(10V);

13) 逆时针转动信号变换器-2上的 范围螺钉 10整圈,确保在最小范围设定值;

14) 顺时针转动信号变换器-2上的 零位螺钉 ,直到水调节阀上得到正确的变差压 水压;