编辑: ZCYTheFirst | 2019-07-04 |
1 Min. 50*
1 Min.240 Min. 50*
2 Min.
200 Min.
50 Data Setter 线路转换用跳线开关 Data Setter 连接器 直接输入端子板 扩展总线端子 LED?7 段LED 电源端子板 电源开关 电池 不使用 INT (初始化)开关 RESET 开关 Ethernet 端口 不使用 不使用 AI-7245C
7 安装 安装时的注意事项 ? 注意 ? 请在规格栏记载的使用条件(温度、湿度、电压、振动、冲击、安装方向和环境等)范围内使用本产品. 否则会引起火灾或造成设备故障. ? 为安全起见,安装配线工作必须由具备自控工程及电气工程等方面专业知识的技术人员来进行? 请在控制柜内安装本产品. 请将控制柜周围的温度保持在37°C以下.如果超过此温度,将检测出温度异常. 为了防止温度上升,请安装风机. 除本产品之外,请在控制柜内设置集线器及停复电回路、端子板等不发热的设备. 请对控制柜设置通气口和排气口. 请将配线槽与本产品的距离保持在35mm以上. 请在本产品附近设置用于切断电流的断路器.另外,请不要配置妨碍操作断路器的机器. 安装方位 请务必垂直安装本产品.请勿倾斜安装. 图5. 安装方位 请勿倾斜 垂直方向 正面图 侧面图 请勿倾斜 AI-7245C
8 安装步骤 ? 注意 ? 将本产品安装到DIN导轨上后,请确认所有模块的固定部件上推到位,确实被牢牢固定在DIN导轨上. 否则,本产品可能从DIN导轨上脱落,引起故障或损坏. 将本产品安装到DIN导轨上. 1) 拉下DIN导轨的固定器. 图6. DIN 安装
1 (正面图) 2) 将本产品上侧挂在DIN导轨上进行安装.将DIN导轨支架向上推动固定. 图7. DIN 导轨安装
2 (侧面图) DIN 导轨固定器 下拉 上推 挂上 DIN 导轨固定器 AI-7245C
9 配线 配线时的注意事项 ? 警告 ? 请在切断本产品电源的状态下执行配线、维护作业. 否则会有触电的危险及发生故障. ? 务必确保本产品的接地电阻控制在100?以下. 如果接地不完全将会导致触电或设备故障. ? 卸下或装上端子罩盖前,请确保配线处于不带电状态,作业后务必将端子罩盖还原. 否则可能会触电. ? 注意 ? 为安全起见,安装配线工作必须由具备自控工程及电气工程等方面专业知识的技术人员来进行. ? 请将电源线和通信线分开配线. 信号线受到干扰的话,可能会引起通信错误. ? 请确保端子螺丝拧紧. 如果没有完全拧紧,会引起发热或火灾. 共通接地的场合下,尽可能按底板单位使本公司的控制柜独立.绝对不要与动力系等的控制柜共同接地. 请使用本公司推荐或指定的电缆. 请将通信电缆的配线尽可能与动力线等其它配线分开施工. 为避免错误连接,请务必检查端子板和连接器的连接. 请确认不会发生断线及接地事故. 为防止短路,请确认全部电缆的接线及接续用胶带进行末端处理. 电源端子板上的配线 请用带有绝缘保护层的M3.5圆形压线端子将电线压接, 连接本产品的电源端子板. Ethernet 电缆插口的连接 请将电缆插入本产品的Ethernet电缆插口. Ethernet电缆插口在产品的底面. Ethernet 电缆插口 电缆 图9. Ethernet 电缆的连接 跳线金属和圆形压接端子 一起紧固. 绝缘保护层 圆形压线端子 M3.5 螺丝端子板 跳线 图8. 电源的接线 AI-7245C
10 扩展总线端子板上的连接 将扩展总线与即插式端子板接线. 请在按住端子板按钮(突起部)的同时,将电线插入到端 子.请先接线到即插式端子板上,再把端子板插入到产 品前面的连接器上. 注) * 在与控制器单元连接的扩展总线上最多可以连接25台I/O 控制单元. 扩展总线端子 端子编号 内容