7 扩展总线 线路 1+
8 扩展总线 线路 1-
9 屏蔽 Infilex BC 控制单元与 I/O 控制单元的连接 在与控制器单元连接的扩展总线上,最多可以接25台I/O控制单元. 扩展总线连接时的条件和限制因配线长短及配线的末端处理而不同. 详细情况请参照以下相关资料. - AI-7163C 规格/使用说明书: Infilex BC I/O 控制单元模块WY5611 - AI-6527C 规格/使用说明书: I/O模块、 用户终端模块、 以及 Infilex AC、 Infilex GC、 Infilex GD的SAnet接口模块、 PARAMATRIX
4 模块RY50XX 安装控制单元和I/O控制单元时,请按下图所示配置扩展总线电缆. 图11. 控制单元与 I/O 控制单元之间的扩展总线配线 配线槽 配线槽 电源线 电源线 扩展总线 按钮(突起部)
10 mm 即插式端子板 (付属品) 控制单元前面 (外皮剥离长度
10 mm) 插入. 图10. 扩展总线的接线 AI-7245C
11 直接输入端子板上的接线 将直接输入线与即插式端子板连接. 请在按住端子板按钮的同时把电线插入到端子上. 请先接线到即插式端子板上,再把端子板插入到产品前面的连接器上. 直接输入端子 端子编号 连接器 PIN 编号 内容
1 1 Channel 1: 火灾 DI
2 2 Channel
1 共通: 火灾 DI
3 3 Channel 2: 自备发电机 DI
4 4 Channel
2 共通: 自备发电机 DI
5 5 Channel 3: 供电状态 DI
6 6 Channel
3 共通: 供电状态 DI DI: Digital Input 按钮(突起部)
10 mm 即插式端子板 (附属品) 控制单元前面 (绝缘层剥离长度
10 mm) 插入 图12. 直接输入线的接线 火灾输入 自备发电机输入 供电状态输入 TB1
1 2
3 4
5 6 火灾输入、自备发电机输入: 正常时 (无火灾、无自备发电机) 继电器打开 维护 供电状态输入: 正常时 (供给状态) 继电器闭合 维护 AI-7245C Infilex及savic-net是阿自倍尔株式会社在日本及其他国家的注册商标. BACnet是American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers(ASHRAE)的注册商标. CompactFlash是SanDisk Corporation在美国和其他国家的商标. Ethernet是Xerox Corporation在美国的注册商标. Lexan是SABIC Innovative Plastics IP B.V的注册商标 Zylon是Toyobo Co., Ltd的注册商标. 注意:变更本资料记载内容时,恕不另行通知,请谅解 楼宇系统公司 http://www.azbil.com/cn/ Rev. 4.0 Nov.