编辑: 赵志强 | 2019-07-04 |
1 ~
20 dY2
2 通道打印单位选择 27H
0 ~
15 iA3
3 通道零点修正值 28H -1999~9999 Fi3
3 通道满度修正值 29H 0.500~1.500 Ftr3
3 通道数字滤波值 2AH
1 ~
20 dY3
3 通道打印单位选择 2BH
0 ~
15 ? 第四组参数 输入信号定义 符号 名称 内容 地址 取值范围 it1
1 通道输入信号选择 30H
0 ~
20 id1
1 通道显示小数点位置 31H 注2u-r1
1 通道量程下限 32H -1999~9999 F-r1
1 通道量程上限 33H -1999~9999 it2
2 通道输入信号选择 34H
0 ~
20 id2
2 通道显示小数点位置 35H 注2u-r2
2 通道量程下限 36H -1999~9999 F-r2
2 通道量程上限 37H -1999~9999 it3
3 通道输入信号选择 38H
0 ~
20 id3
3 通道显示小数点位置 39H 注2u-r3
3 通道量程下限 3AH -1999~9999 F-r3
3 通道量程上限 3BH -1999~9999 ? 第五组参数 通讯接口,变送输出等 符号 名称 内容 地址 取值范围 Add 仪表通信地址 40H
0 ~
99 bAud 通信速率选择 41H 注4cAL 运算功能选择 43H 注6ctd 报警输出控制权选择 44H 注3ctA 变送输出控制权选择 45H 注3oA1 报警设定密码选择 46H 注3Li 冷端补偿修正值 47H 0.000~2.000 bc1 输出
1 方式选择 48H 注5bP1 输出
1 信号选择 49H
0 ~
2 bAL1 输出
1 量程下限 4AH -1999~9999 bAH1 输出
1 量程上限 4BH -1999~9999 ? 第六组参数 打印及记录 符号 名称 内容 地址 取值范围 Po 打印方式选择 50H
0 ~
3 Pt-H 打印间隔(时) 51H
0 ~
23 Pt-F 打印间隔(分) 52H
0 ~
59 Pt-A 打印间隔(秒) 53H
0 ~
59 t-Y 时钟(年) 54H
0 ~
99 t-n 时钟(月) 55H
1 ~
12 t-d 时钟(日) 56H
1 ~
31 t-H 时钟(时) 57H
0 ~
23 t-F 时钟(分) 58H
0 ~
59 注1:0 ~
7 顺序对应 到的8种报警方式 注2:0 ~
3 顺序对应 注3:0 对应 OFF,1 对应 ON 注4:0 ~
3 顺序对应 2400,4800,9600,19.2k 注5:0 ~
3 顺序对应 、 、 、 注6:0 ~
3 顺序对应无运算,以及平均值、较大值、较小值
3 种运算
3 参数设置方法 仪表的参数被分为若干组,每个参数所在的组在《参数一览表》中列出. 第2组及以后的参数受密码控制,未设置密码时不能进入. 第1组参数是否受密码控制可以通过设置 参数选择. 设置为 OFF 时, 不受密码控制;
设置为 ON 时,若未设置密码,虽然可以进入、修改,但不能存入. 进入设置状态后,若1分钟以上不进行按键操作,仪表将自动退出设置状态. 3.1 报警设定值的设置方法 报警设定值在第
1 组参数,无报警功能的仪表没有该组参数. ① 按住设置键
2 秒以上不松开,进入设置状态,仪表显示第
1 个参数的 符号 ② 按 键可以顺序选择本组其它参数 ③ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修正位 ④ 通过 键移动修改位, 键增值、 键减值,将参数修改为需要的 值⑤按键存入修改好的参数,并转到下一参数.若为本组最后
1 个参数, 则按 键后将退出设置状态 重复② ~ ⑤步,可设置本组的其它参数. 3.2 密码设置方法 当仪表处于测量状态或第
1 组参数符号显示状态时,可进行密码设置. ① 按住设置键 不松开,直到显示 ② 按 键进入修改状态,在,,
键的配合下将其修改为
1111 ③ 按键,密码设置完成 密码在仪表上电时或
1 分钟以上无按键操作时,将自动清零. 3.3 其它参数的设置方法 ① 首先按密码设置方法设置密码 ② 第2组参数因为是密码参数所在组,密码设置完成后,按 键可选择 本组的各参数 ③ 其它组的参数,通过按住设置键 不松开,顺序进入各参数组,仪表 显示该组第