编辑: 赵志强 2019-07-04

1 个有效参数的符号 ④ 进入需要设置的参数所在组后,按 键顺序循环选择本组需设置的参 数⑤按键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位 ⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值,将参数修改为需要 的值 以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位. ⑦ 按 键存入修改好的参数,并转到下一参数 重复④ ~ ⑦步,可设置本组的其它参数. 退出设置:在显示参数符号时,按住设置键 不松开,直到退出参数设 置状态. 功能相应参数说明

1 测量及显示 仪表从采样到显示的处理过程: 采样→ 数字滤波→ 量纲转换→ 调校→ 显示?量纲转换:热电阻信号,查电阻值―温度值分度表 热电偶信号,查mV 值―温度值分度表 其它信号,按设定的量程上、下限进行换算 特殊情况下也可以按用户提供的信号与显示的对照表或公式. ? 调校:详见《调校》说明 以下列出了测量及显示的相关参数.设置不正确,可能使仪表显示不正常. 显示还受调校的影响 ? 、 、 (it

1、it

2、it3)―― 1~3 通道输入信号选择 设定应与仪表型号及实际输入信号一致.该参数的值以符号形式表示,下表 列出了对应关系: 序号 显示符号 输入信号 序号 显示符号 输入信号

0 Pt100

10 N

1 cu100

11 E

2 cu50

12 J

3 BA1

13 T

4 BA2

14 4mA~20mA

5 G53

15 0mA~10mA

6 K

16 0mA~20mA

7 S

17 1V~5V

8 R

18 0V~5V

9 b

19 电位器 ? 、 、 (id

1、id

2、id3)―― 1~3 通道测量值显示的小数点位 置选择 热电阻输入时:只能选择为 000.0 热电偶输入时:选择为 0000.时,显示分辨力为1℃;

选择为 000.0 时,显示分辨力为 0.1℃,但显示不能超过 1000℃. 其它信号输入时:根据需要选择 ? 、 、 (u-r

1、u-r

2、u-r3)―― 1~3 通道量程下限 ? 、 、 (F-r

1、F-r

2、F-r3 )―― 1~3 通道量程上限 量程上、下限参数规定了输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终 点.对热电阻和热电偶输入,与它无关,可以不设置. ? 、 、 (Ftr

1、Ftr

2、Ftr3)―― 1~3 通道数字滤波时间常 数 用于克服信号不稳定造成的显示波动,设定的值越大,作用越强,但对输入 信号的变化反映越慢.该参数出厂设置为1.

2 运算功能 该功能为选择功能. 仪表运算功能包括

3 个通道间进行平均、较大值、较小值运算和判断. ? (cAL)―― 运算功能选择 选择为 OFF 时:仪表无运算功能 时:计算 1~3 通道的平均值 时:比较 1~3 通道之间的较大值 时:比较 1~3 通道的较小值 南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 http://www.detair.cn 运算结果可以通过 键切换显示,

1 通道显示窗显示运算值的标识;

2 通道显 示窗显示运算值.运算值的标识如下: 1~3 通道的平均值: 1~3 通道之间的较大值: 1~3 通道之间的较小值: 运算结果也可以通过通讯或变送输出提供给其它设备,也可以作为报警输出. 如果有四个显示窗,则第四显示窗固定显示运算结果. 如果关闭运算,则第四显示窗----.

3 报警输出 该功能为选择功能. 每个报警点有

3 个参数,分别用于设定报警值,选择报警方式和设定报警灵敏 度. 仪表可配置

3 个报警点,其报警设定值顺序为 、 、 ? ~ 顺序为

3 个报警点的报警方式选择 仪表的报警方式有

6 种 选择为 时:

1 通道测量值 >

设定值时报警 时:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)