编辑: 赵志强 2019-07-04

1 通道测量值 <

设定值时报警 时:

2 通道测量值 >

设定值时报警 时:

2 通道测量值 <

设定值时报警 时:

3 通道测量值 >

设定值时报警 时:

3 通道测量值 <

设定值时报警 时: 运算值 >

设定值时报警 时: 运算值 <

设定值时报警 ? ~ 顺序为

1 ~

3 个报警点的报警灵敏度设定 ? 报警灵敏度: 为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作, 可以根据需要设定一个报警解除的外延区域. ? (cYt)―― 报警延时 设置范围 0~20 秒,为0时无报警延时功能. 当测量值超过报警设定值时,启动报警延时,如果在报警延时期间测量值始终 处于报警状态,则报警延时结束时输出报警信号,否则不输出报警信号. 报警恢复也受延时控制. 有通信功能的仪表,当 参数选择为 ON 时,仪表不进行报警处理.

4 变送输出 该功能为选择功能. 仪表可配置

2 路独立、相互隔离的变送输出 每个变送输出有

4 个参数: ? (bc1) ―― 输出

1 方式选择 仪表有

4 种方式 选择为 时:1 通道测量值变送输出 时:2 通道测量值变送输出 时:3 通道测量值变送输出 时:运算值变送输出 ? (oP1) ―― 输出

1 信号选择 选择为 时:输出为 4mA -20mA(或1V -5V) 时:输出为 0mA -10mA 时:输出为 0mA -20mA(或0V -5V) ? (bAL1)―― 输出

1 下限设定 ? (bAH1)―― 输出

1 上限设定 有通信功能的仪表,当 参数选择为 ON 时,仪表不进行变送输出处理.

5 通讯接口 该功能为选择功能.与通讯功能相关的参数有

4 个: ? (Add)―― 仪表通讯地址.设置范围 0-99.出厂设置为

1 ? (bAud)―― 通讯速率选择. 可选择 2400,4800,9600,19.20k

4 种,出厂设置为

9600 ? (ctd)―― 报警输出权选择.出厂设置为 OFF 选择为 OFF 时,仪表按报警功能控制.选择为 ON 时,控制权转移到计算机, 报警输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制. ? (ctA)―― 变送输出控制权选择.出厂设置为 OFF 选择为 OFF 时,仪表按变送输出功能输出.选择为 ON 时,控制权转移到计算 机,变送输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制. 有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》 ,与仪表相关的命令如下: ・读1通道测量值 ・读2通道测量值 ・读3通道测量值 ・读运算值 ・读输出模拟量值(变送输出) ・读开关量输入状态 ・读开关量输出状态(报警输出) ・读仪表版本号 ・读仪表参数的表达符号(名称) ・读仪表参数数值 ・设置仪表参数 ・输出开关量 ・输出模拟量

6 打印接口及打印单元 该功能为选择功能. 仪表只有一个通信接口,用于通信或者打印.用于打印时,仪表配接 RS232 接 口的打印单元,需通过 参数将通信速率选择为 9600. ? 、 、 (dy

1、dy

2、dy3)―― 1~3 通道打印单位选择 可选择

16 种,若需要的单位不在其中,请在订货时注明. 选择数值与打印单位对照表:

0 1

2 3

4 5

6 7 ℃ %RH MPa kPa Pa kN N kg

8 9

10 11

12 13

14 15 mm m m3 /h V A t/h l/m ppm ? (Po)―― 打印方式选择 选择为

0 时:不打印

1 时: 按键启动打印

2 时: 按建 + 定时启动打印

3 时: 按键 + 定时 + 报警启动打印 ? (P-H) 、 (P-F) 、 (P-A)用于设置定时打印的间隔,分别设置 小时、分、秒. ? 另外还有

5 个参数用于设置和校准仪表内部实时钟: 、 、 、 、 分别为年、月、日、时、分. 调校 调校时应先进行零点修正,再进行满度修正. ? 、 、 (iA

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题