编辑: 王子梦丶 | 2019-07-04 |
5 ms. ? 静止调相和运行中调相(跟踪位置偏差). ? 机械抱闸控制. 其它通用特点: ? 感应电机辨识功能 ? PM 电机转子角度辨识功能 ? 所有数字和模拟输入自由编程 ? 模拟输入信号范围选择,自动调整 ? 两个频率阈值监控 ? 转矩限制监控 ? 参考限制监控 ? 可编程的第二斜坡和 S 曲线斜坡. ? 可编程的启动/停止和反向逻辑 ? 启动和停止时的 DC 制动 ? 可编程的 U/f 曲线和开关频率 ? 完全可编程的电机热保护和堵转保护 ? 输入输出缺相监控 ? 具有可编程滞环的操纵杆控制 注: 轴同步应用在主轴和从轴之间产生刚性电气耦合.如果在主轴和从轴之间有刚性机械耦合则不适 用此应用.
6 ? vacon 简介 Vacon Plc
24 小时支持热线:+358-40-8371
150 ? 电子
邮箱: [email protected] 1.1 要求 ? 具有 VB00561( nxp2 型)控制板或更新的控制板的 NXP 变频器. ? NXP00002V155 系统软件包(NXP00002V160 支持单相主机脉冲参考). ? 双编码器板 OPTA7 用于带有 HTL 电平增量编码器的感应电机闭环控制.第二编码器通道用于主机 脉冲参考. ? 旋转变压器板 OPTBC 用于带有旋转变压器反馈的永磁同步电机闭环控制.第二编码器通道用于主 机脉冲参考. 对于轴同步功能需要应用 许可密钥(基于功率单元序列号),有两周的免费测试时间.没有 许可密钥驱 动器也可以在多目标模式下运行. 1.2 试用时间周期 试用时间对于 测试与评估很重要.在2周的试用时间末,如果变频器必须被取代,在此期间可以从 Vacon订新的 许可密钥. 安装应用后的
2 周(336 小时)内没有 许可密钥也可以运行周同步功能. 在试用期的步骤 1. 在每次运行轴同步功能请求的上升沿,带有文本 Trial time 的F72 报警在面板显示上出现, (直到剩余时间 电机同步 速度,检查电机和系统是 否适合. P2.1.2 加速时间
1 0,1 3000,0 s 1,0
103 P2.1.3 减速时间
1 0,1 3000,0 s 1,0
104 P2.1.4 电流限制 0,4 x IH
2 x IH A IL
107 P2.1.5 电机额定电压
180 690 V NX2: 230V NX5: 400V NX6: 690V
110 P2.1.6 电机额定频率 30,00 320,00 Hz 50,00
111 查看电机名牌 P2.1.7 电机额定速度
300 20
000 rpm
1440 112 缺省值用于
4 极电机和额 定尺寸的变频器 P2.1.8 电机额定电流 0,4 x IH
2 x IH A IH
113 查看电机名牌 P2.1.9 电机功率因数 cos? 0,30 1,00 0,85
120 查看电机名牌 P2.1.10 I/O 参考
0 14
0 117 0=AI1 1=AI2 2=AI1+AI2 3=AI1-AI2 4=AI2-AI1 5=AI1xAI2 6=AI1 操纵杆 7=AI2 操纵杆 8=面板 9=总线 10=电机电位器 11=AI1, AI2 的最小值 12=AI1, AI2 的最大值 13=最大频率 14=AI1/AI2 选择 P2.1.11 面板控制参考
0 9
8 121 0=AI1 1=AI2 2=AI1+AI2 3=AI1-AI2 4=AI2-AI1 5=AI1xAI2 6=AI1 操纵杆 7=AI2 操纵杆 8=面板 9=总线 P2.1.12 总线控制参考
0 9
9 122 参见参数 P 2.1.10 P2.1.13 点动速度参考 0,00 P2.1.2 Hz 5,00
124 P2.1.14 预置速度
1 0,00 P2.1.2 Hz 10,00
105 多段速速度
1 P2.1.15 预置速度
2 0,00 P2.1.2 Hz 15,00
106 多段速速度
2 P2.1.16 预置速度
3 0,00 P2.1.2 Hz 20,00
126 多段速速度
3 P2.1.17 预置速度
4 0,00 P2.1.2 Hz 25,00
127 多段速速度
4 P2.1.18 预置速度
5 0,00 P2.1.2 Hz 30,00
128 多段速速度
5 P2.1.19 预置速度
6 0,00 P2.1.2 Hz 40,00
129 多段速速度
6 P2.1.20 预置速度
7 0,00 P2.1.2 Hz 50,00
130 多段速速度
7 表3. 基本参数 G2.1 轴同步应用-参数列表 vacon ?