编辑: 王子梦丶 2019-07-04

15 Vacon China

电话:+86-512-62836630 传真: +86-512-62837233

24 小时支持热线:+86-4008

876 811 Emai:[email protected] 6.3 输入信号 6.3.1 基本设置 (控制面板:菜单 M2 ? G2.2.1) 代码 参数 最小 值 最大值 单位 缺省值 用户 值ID 注 启动信号

1 (缺省: DIN1) 启动信号

2 (缺省: DIN2) P2.2.1.1 启动 /停止逻辑选择

0 7

0 300

0 1

2 3

4 5

6 7 正向启动 启动/停止 启动/停止 脉冲启动 启动 脉冲正向 脉冲启动 脉冲启动 反向启动 反向 运行使能 脉冲停止 电机电位器 上升 脉冲反向 脉冲反向 脉冲使能 P2.2.1.2 电机电位器斜坡时间 0,1 2000,0 Hz/s 10,0

331 P2.2.1.3 电机电位器频率参考记 忆复位

0 2

1 367 0=不复位 1=如果停机或者掉电复位 2=如果掉电复位 表4. 输入信号:基本设置, G2.2.1 6.3.2 模拟输入

1 (控制面板:菜单 M2 ? G2.2.2) 代码 参数 最小值 最大值 单位 缺省值 用户 值ID 注P2.2.2.1 AI1 信号选择

0 A.1

377 P2.2.2.2 AI1 滤波时间 0,00 10,00 s 0,10

324 0=不滤波 P2.2.2.3 AI1 信号范围

0 3

0 320 0=0…100%* 1=20…100%* 2= -10V…+10V* 3=用户范围* P2.2.2.4 AI1 用户设置最小值 -100,00 100,00 % 0,00

321 P2.2.2.5 AI1 用户设置最大值 -100,00 100,00 % 100,00

322 P2.2.2.6 AI1 参考标定最小值 0,00 320,00 Hz 0,00

303 选择对应于最小参考信号 的频率. P2.2.2.7 AI1 参考标定最大值 0,00 320,00 Hz 0,00

304 选择对应于最大参考信号 的频率. P2.2.2.8 AI1 操纵杆滞环 0,00 20,00 % 0,00

384 P2.2.2.9 AI1 操纵杆偏移量 -50,00 50,00 % 0,00

165 表5. 模拟输入

1 参数, G2.2.2 *记住替换对应的跳线块 X2.参见 NX 用户手册,章节 6.2.2.2

16 ? vacon 轴同步应用-参数列表 Vacon Plc

24 小时支持热线:+358-40-8371

150 ? 电子

邮箱: [email protected] 6.3.3 模拟输入

2 (控制面板:菜单 M2 ? G2.2.3) 代码 参数 最小值 最大值 单位 缺省值 用户 值ID 注P2.2.3.1 AI2 信号选择

0 A.2

388 P2.2.3.2 AI2 滤波时间 0,00 10,00 s 0,10

329 0=不滤波 P2.2.3.3 AI2 信号范围

0 3

1 325 0=0…100%* 1=20…100%* 2= -10V…+10V* 3=用户范围* P2.2.3.4 AI2 用户设置最小值 -100,00 100,00 % 0,00

326 P2.2.3.5 AI2 用户设置最大值 -100,00 100,00 % 100,00

327 P2.2.3.6 AI2 参考标定最小值 0,00 320,00 Hz 0,00

393 选择对应于最小参考信号 的频率. P2.2.3.7 AI2 参考标定最大值 0,00 320,00 Hz 0,00

394 选择对应于最大参考信号 的频率. P2.2.3.8 AI2 操纵杆滞环 0,00 20,00 % 0,00

395 P2.2.3.9 AI2 操纵杆偏移量 -50,00 50,00 % 0,00

166 表6. 模拟输入

2 参数, G2.2.3 6.3.4 自由模拟输入, 信号选择 (控制面板:菜单 M2 ? G2.2.4) 代码 参数 最小 值 最大值 单位 缺省值 用户 值ID 注P2.2.4.1 电流限制标定

0 3

0 399 0=不使用 1=AI1 2=AI2 3=总线 P2.2.4.2 转矩限制

0 3

0 485 参见 参数 P2.2.4.1 表7. 自由模拟输入信号选择, G2.2.4 轴同步应用-参数列表 vacon ?

17 Vacon China

电话:+86-512-62836630 传真: +86-512-62837233

24 小时支持热线:+86-4008

876 811 Emai:[email protected] 6.3.5 数字输入(控制面板:菜单 M2 ? G2.2.5) 代码 参数 最小 值 缺省值 用户值 ID 注P2.2.5.1 启动信号

1 0 A.1

403 P2.2.5.2 启动信号

2 0 A.2

404 P2.2.5.3 运行使能

0 0.2

407 电机启动使能 (cc) P2.2.5.4 反向

0 0.1

412 正向 (oc) 反向 (cc) P2.2.5.5 预置速度

1 0 0.1

419 P2.2.5.6 预置速度

2 0 0.1

420 P2.2.5.7 预置速度

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题