编辑: 麒麟兔爷 | 2019-07-04 |
6 注意:设备损坏! 充电过量、气体析出太多可能会损坏蓄电池极板,并导致蓄电池极板上的活性物质 脱落.均衡充电太高或时间太久可能会造成损害.请仔细查阅系统中所使用蓄电池 的具体要求. 某些类型的蓄电池得益于定期均衡充电,能够搅动电解质,平衡蓄电池电压,完成化学反应.均 衡充电把电池电压提高,使其高于标准补足电压,使蓄电池电解质气化. 如果检测控制器自动控制接下来的充电进行均衡充电,均衡充电时间为
120 分钟.均衡充电与提 升充电在一次充满过程中不重复进行,以避免析出气体太多或蓄电池过热. 注意: 1)当由于安装环境或负载工作的影响,系统无法将蓄电池电压持续稳定在恒定电压时,控制器将进 行时间累积,累积在蓄电池电压达到设定值的时间,当累积时间达到
3 个小时之后,系统将会自动 转入浮充充电. 2)如果不校准控制器的时钟,则控制器将按照其内部时钟进行定期的均衡充电. c) 浮充充电 持续充电阶段之后,控制器将通过减小充电电流以降低蓄电池电压,并让蓄电池电压维持在浮充 充电电压设定值.浮充阶段对蓄电池进行非常微弱的充电,保证蓄电池维持在充满状态.当蓄电池电 压低至提升恢复充电设定值时,系统将退出浮充充电阶段,重新进入快速充电阶段.
7 2 安装说明 2.1 安装注意事项 ? 安装蓄电池时要非常小心, 对于开口铅酸蓄电池的安装应戴上防护镜一旦接触到蓄电池酸液时, 请 及时用清水冲洗. ? 蓄电池附近避免放置金属物件,防止蓄电池发生短路. ? 蓄电池充电时可能产生酸性气体,确保环境周围通风良好. ? 室外安装时应避免阳光直晒和雨水渗入. ? 虚接的连接点和腐蚀的电线可能造成极大的发热融化电线绝缘层, 燃烧周围的材料, 甚至引起火灾, 所以要保证连接头都拧紧, 电线最好用扎带都固定好, 避免移动应用时电线摇晃而造成连接头松散. ? 只能给符合本控制器控制范围的铅酸蓄电池充电. ? 控制器上的蓄电池接线端子既可以同一只蓄电池连接, 也可以同一组蓄电池连接. 手册中后续说明 都是针对单只蓄电池使用时,但是同样适用于一组蓄电池的系统. ? 系统连接线按照不大于5A/mm
2 的电流密度进行选取. 2.2 光伏阵列的要求 (1)光伏组件串联数量 由于市场上的光伏组件类型各不相同,控制器作为光伏系统中的核心部件,能够适合各种类型的 光伏组件并能够最大化的将太阳能转化为电能尤为重要,因此根据 MPPT 控制器的开路电压(VOC)和 最大功率点电压 (VMPP) 可以计算出适合不同类型的光伏组件串联数量, 以下是光伏组件串联数量表格, 仅供参考: Tracer2210CN、Tracer3210CN: 系统 电压 36cell Voc低压断开电压≥放电限制电压;
d. 欠压报警恢复电压>
欠压报警电压≥放电限制电压;
e. 提升恢复电压>
低压断开恢复电压.
16 4 保护功能、故障排除及系统维护 4.1 保护功能 ? 光伏阵列过流 如果充电功率超过了控制器的额定功率时,控制器会以额定功率进行充电.所以对于参数并不匹 配的光伏阵列来说可能不会工作在最大功率点上. ? 光伏阵列短路 光伏阵列输入端短路控制器会停止充电,短路状况清除后,充电会自动继续. ? 光伏阵列极性反接 光伏阵列极性反接时,控制器不会损坏,修正接线错误后会继续正常工作. 警告: 当光伏阵列反接, 光伏阵列实际运行功率大于控制器额定充电功率的1.5倍时, 将损坏控制器! ? 蓄电池极性反接 蓄电池极性反接时,控制器不会损坏,修正接线错误后会继续正常工作. ? 蓄电池超压 当蓄电池电压达到超压断开电压点, 控制器将自动停止对蓄电池充电, 防止蓄电池的过度充电而损 坏. ? 蓄电池过放 当蓄电池电压达到低压断开电压点, 控制器将自动断开干接点停止用电设备对蓄电池放电, 防止蓄 电池的过度放电而损坏. ? 蓄电池超温 控制器通过外接温度传感器检测蓄电池温度.当蓄电池的温度超过65℃将停止工作,低于55℃恢 复工作. ? 控制器超温 控制器通过内部传感器检测控制器内部温度.当内部温度超过85℃将停止工作,低于75℃恢复工 作. ? 温度传感器损坏 温度传感器短路或损坏时,控制器会默认25℃进行充电或放电,以防止过充电或者过放电对蓄电 池造成伤害. ? 高压浪涌 本控制器只能对能量较小的高压浪涌进行保护,在雷电频繁区域,建议安装外部的避雷器.